Vital
Автор темы
Новенький

Реверс плюс реле времени

Сообщение Vital » 26 фев 2013, 20:17

Извиняюсь сразу, если создал тему не в том разделе . Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно, чтобы когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель) . И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени . На блокировку нужно использовать контактор .

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Реверс плюс реле времени

Сообщение Объявления » 26 фев 2013, 20:17

Реверс плюс реле времени

Сообщение Похожие темы » 26 фев 2013, 20:17

Посмотрите здесь:
Реверс однофазного двигателя
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
реле напряжения
ИБП + реле времени
Реле времени
Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение slavapril » 26 фев 2013, 20:34

Vital писал(а):
Извиняюсь сразу, если создал тему не в том разделе

Конечно, не в том. При чем тут нежилые помещения...Пересено
Звонок уже есть или выбирать будем? Какое оборудование и на какое напряжение? И в какие бюджетные рамки надо влезть?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Vital
Автор темы
Новенький

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение Vital » 26 фев 2013, 20:59

Звонок школьный на 220 ,оборудование на 220 , двигатель трехфазный 8 кВт на ленте(конвейер) , ограничений нету =)

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение slavapril » 27 фев 2013, 00:10

Vital писал(а):
Схема должна быть с одним реле времени

А, может, с двумя? А то с одним что-то сложновато. Или таким образом уже что-то работало?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Vital
Автор темы
Новенький

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение Vital » 27 фев 2013, 00:26

Была раньше на этой ленте схема с одним , второго просто нету .

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение slavapril » 27 фев 2013, 00:32

А сколько у реле времени контактов было? Не в курсе? Или что за тип?
В принципе, получается. Но сложно. А взаимоблокировка у пускателей была электрическая или механическая?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение nikola » 27 фев 2013, 08:32

Надо реле времени с двумя нормально разомкнутыми контактами. Или (если с одним контактом) дополнительное пром РЕЛЕ с двумя н/о контактами.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение slavapril » 27 фев 2013, 22:19

SB1 - пусковая кнопка вперед. Имеет один НО и один НЗ контакт с механической зависимостью. При ее нажатии контакт SB1.1 замыкается, SB1.2 - размыкается.
SB2 - пусковая кнопка назад. Имеет один НО и один НЗ контакт с механической зависимостью. При ее нажатии контакт SB2.1 замыкается, SB2.2 - размыкается.
К1.1 и К2.1 - блокировочные НО контакты соответствующих пускателей К1 и К2
К1.2 и К2.2 - блокировочные НЗ контакты соответствующих пускателей К1 и К2
SB3 - кнопка Стоп. Одна на оба вращения. Можно две поставить, если не 3-х кнопочный, а отдельных два 2-х кнопочных поста.
РВ - реле времени. Например, пневматическое РВП-72 3121 или электронное ВЛ-161
При включении необходимо нажать требуемую кнопку ПУСК. Зазвенит звонок. Кнопку удерживать 2сек(или как выставите). Через 2сек звонок отключится сам, а станок также сам включится. Кнопку ПУСК можно отпустить.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение Anatoliy » 28 фев 2013, 02:57

Думаю что (правда головушка после застолья, если правильно прочел схему.
РВП-72 3121 может не пойти. Может лучше РВ-1 с задержкой времени на включение.
В этой схеме нужно ставить реле времени с задержкой на включение, и кнопку пуск держать до включения двигателя.
И контакты SB 1.2 и SB 2.2 поменять местами.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Реверс плюс реле времени

Сообщение slavapril » 28 фев 2013, 18:34

Anatoliy писал(а):
Может лучше РВ-1 с задержкой времени на включение

РВП-72 3121 и есть с задержкой на включение
Anatoliy писал(а):
В этой схеме нужно ставить реле времени с задержкой на включение, и кнопку пуск держать до включения двигателя


Дык, так и есть.
Anatoliy писал(а):
И контакты SB 1.2 и SB 2.2 поменять местами


Контакт SB1.2 служит для исключения включения реле К2, поскольку контакты SB1 должны включать К1. Соответственно, контакт SB2.2 служит для исключения включения реле К1, поскольку контакты SB2 должны включать К2. А уже когда контакт реле времени Q1 замкнется, защиту от встречного включения пускателей будут обеспечивать одноименные НЗ контакты пускателей.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Схемы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей