Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Извиняюсь сразу, если создал тему не в том разделе . Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно, чтобы когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель) . И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени . На блокировку нужно использовать контактор .
Vital писал(а): Извиняюсь сразу, если создал тему не в том разделе
Конечно, не в том. При чем тут нежилые помещения...Пересено Звонок уже есть или выбирать будем? Какое оборудование и на какое напряжение? И в какие бюджетные рамки надо влезть?
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
А сколько у реле времени контактов было? Не в курсе? Или что за тип? В принципе, получается. Но сложно. А взаимоблокировка у пускателей была электрическая или механическая?
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
SB1 - пусковая кнопка вперед. Имеет один НО и один НЗ контакт с механической зависимостью. При ее нажатии контакт SB1.1 замыкается, SB1.2 - размыкается. SB2 - пусковая кнопка назад. Имеет один НО и один НЗ контакт с механической зависимостью. При ее нажатии контакт SB2.1 замыкается, SB2.2 - размыкается. К1.1 и К2.1 - блокировочные НО контакты соответствующих пускателей К1 и К2 К1.2 и К2.2 - блокировочные НЗ контакты соответствующих пускателей К1 и К2 SB3 - кнопка Стоп. Одна на оба вращения. Можно две поставить, если не 3-х кнопочный, а отдельных два 2-х кнопочных поста. РВ - реле времени. Например, пневматическое РВП-72 3121 или электронное ВЛ-161 При включении необходимо нажать требуемую кнопку ПУСК. Зазвенит звонок. Кнопку удерживать 2сек(или как выставите). Через 2сек звонок отключится сам, а станок также сам включится. Кнопку ПУСК можно отпустить.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Думаю что (правда головушка после застолья, если правильно прочел схему. РВП-72 3121 может не пойти. Может лучше РВ-1 с задержкой времени на включение. В этой схеме нужно ставить реле времени с задержкой на включение, и кнопку пуск держать до включения двигателя. И контакты SB 1.2 и SB 2.2 поменять местами.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Anatoliy писал(а): Может лучше РВ-1 с задержкой времени на включение
РВП-72 3121 и есть с задержкой на включение
Anatoliy писал(а): В этой схеме нужно ставить реле времени с задержкой на включение, и кнопку пуск держать до включения двигателя
Дык, так и есть.
Anatoliy писал(а): И контакты SB 1.2 и SB 2.2 поменять местами
Контакт SB1.2 служит для исключения включения реле К2, поскольку контакты SB1 должны включать К1. Соответственно, контакт SB2.2 служит для исключения включения реле К1, поскольку контакты SB2 должны включать К2. А уже когда контакт реле времени Q1 замкнется, защиту от встречного включения пускателей будут обеспечивать одноименные НЗ контакты пускателей.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.