Страница 1 из 1

Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 19:38
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Всем привет! Сегодня впервые столкнулся с этим датчиком! Надо было подключить, но пока не стал делать.
Вопрос такой: надо ли ставить перемычку ( 9 10 ) и для чего она?
Нагрузка на данный датчик - нагрев водостока.

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 21:39
миш
ВИТАЛИЙ ЙЙ, может быть у тебя нет инструкции, там все написано.
Регулировка температуры – обычный режим I
Контакты 9 и 10 (MIN.) разомкнуты. Обычный режим регулирования – аналогично Devireg™ 330. Наиболее часто применяется для управления системой отопления или охлаждения. Требуемая температура выставляется основной ручкой “°C” в диапазоне от -10°С до +50°С. Следует убедиться, что гистерезис (ручка “DIFF”) установлен как требуется. Например, при управлении температурой в помещении рекомендуется гистерезис 1°С.Регулировка температуры – дифференциальный режим II
Контакты 9 и 10 (MIN.) замкнуты. Основная идея такого регулирования для управления системой стаивания снега и льда состоит в следующем: наиболее часто проблемы со снегом и льдом возникают при температуре воздуха в районе 0°С или при небольшом минусе. Отсюда следует, что нет необходимости держать включенной систему при температуре воздуха, например, ниже -10 °С. Такой принцип регулирования требует установки диапазона температур, в котором система будет включена.
Минимальная температура выставляется ручкой “MIN.” в пределах -10°С ÷ +5°С. Максимальная температура выставляется ручкой “°C” в пределах -10°С ÷ +50°С. Например, если обогрев должен работать при температуре от +3°С до -6°С, то ручка “MIN.” выставляется на -6°С, а ручка “°C” – на +3°С.
Обогрев включается, когда измеряемая температура находится между установленными температурами. Когда температура опускается ниже минимального значения, нагрев отключается и загорается желтый индикатор возле ручки “MIN.”. Когда температура поднимается выше максимального значения, нагрев отключается и оба индикатора гаснут.
В этом режиме клеммы 9 и 10 должны быть замкнуты. Однако, иногда возникает потребность включения системы при температурах ниже установленной “MIN.” Например, первый запуск системы при наличии выпавшего ранее снега и температуре воздуха ниже -10°С или редкий случай выпадения снега при таких низких температурах. В этом случае для возможности включения системы на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN -):

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 21:41
Practik

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:09
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Спасибо за инструкцию!
Миш, когда ставил датчик, в коробке была инструкция, но отходящих элементов с контакта 1-2-3 указано не было, с помощью тестера, я предположил как надо подключить - но подключать не стал, придя домой я конечно открыл в инете схему (которую выложил), но про контакт 9 и 10 не увидел!
У меня вопрос простой: мне надо ставить перемычку или нет, если этот датчик питает провода водостока!?

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:36
slavapril
Нужно! В чем ты запутался?

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:46
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Увидев датчик и схему - на схеме ясно даны инструкции: 11-12 - сенсор - датчик температуры; 5-6 ввод 220; 9-10 - не понял и 1-2-3 - в принципе понял!
В моей схеме(данный в комплекте) от контактов 1-2-3 ничего не было нарисовано! Вот я и не стал подключать!

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:55
slavapril
Из инструкции:
иногда возникает потребность включения системы при температурах ниже установленной “MIN.” Например, первый запуск системы при наличии выпавшего ранее снега и температуре воздуха ниже -10°С или редкий случай выпадения снега при таких низких температурах. В этом случае для возможности включения системы на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN.”

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 02:54
nikola
В Вашем случае перемычка нужна. Без нее не будет работать ручка "МИN".
Ручкой минимум выставляем -5 градусов, ниже нагрев отключится.
Ручкой С выставляем +5, выше нагрев отключится. Теперь нагрев будет работать от минус пяти и до плюс пяти.

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 10:08
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Вот, что и требовалось узнать!
Всем спасибо!

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 11:24
slavapril
nikola писал(а): Без нее не будет работать ручка "МИN".

именно поэтому и написано, что в случае необходимости на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN.”. То бишь ее отсутствие выключает минимальную уставку. Лень вникать Виталию.
Ай-я-яй acute))

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 11:40
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Вчера было лень, так как весь мозг вынесла инструкция по установке аудио домофона (выз панель + 4 трубки с возможностью интерфейса) - выз панель не устанавливалась! А тут еще и этот датчик с краткой инструкцией! Вот так. -):

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 11:44
slavapril
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а тут еще и этот датчик с краткой инструкцией


и пиво :))biggrin

Re: Схема подключения DEVIreg 316

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 11:54
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Не! На авто был! Если бы было пиво, то процесс прошел удачнее. :))biggrin