Схема подключения DEVIreg 316
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
Автор темы - Заслуженный член клуба
- Старший энергетик
Схема подключения DEVIreg 316
Вопрос такой: надо ли ставить перемычку ( 9 10 ) и для чего она?
Нагрузка на данный датчик - нагрев водостока.
- Вложения
-
- Схема подключения DEVIreg 316 - теплый пол.png (2.6 КБ) 1092 просмотра
- Схема подключения DEVIreg 316 - теплый пол.png
(2.6 КБ) 1092 просмотра
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Схема подключения DEVIreg 316
Регулировка температуры – обычный режим I
Контакты 9 и 10 (MIN.) разомкнуты. Обычный режим регулирования – аналогично Devireg™ 330. Наиболее часто применяется для управления системой отопления или охлаждения. Требуемая температура выставляется основной ручкой “°C” в диапазоне от -10°С до +50°С. Следует убедиться, что гистерезис (ручка “DIFF”) установлен как требуется. Например, при управлении температурой в помещении рекомендуется гистерезис 1°С.Регулировка температуры – дифференциальный режим II
Контакты 9 и 10 (MIN.) замкнуты. Основная идея такого регулирования для управления системой стаивания снега и льда состоит в следующем: наиболее часто проблемы со снегом и льдом возникают при температуре воздуха в районе 0°С или при небольшом минусе. Отсюда следует, что нет необходимости держать включенной систему при температуре воздуха, например, ниже -10 °С. Такой принцип регулирования требует установки диапазона температур, в котором система будет включена.
Минимальная температура выставляется ручкой “MIN.” в пределах -10°С ÷ +5°С. Максимальная температура выставляется ручкой “°C” в пределах -10°С ÷ +50°С. Например, если обогрев должен работать при температуре от +3°С до -6°С, то ручка “MIN.” выставляется на -6°С, а ручка “°C” – на +3°С.
Обогрев включается, когда измеряемая температура находится между установленными температурами. Когда температура опускается ниже минимального значения, нагрев отключается и загорается желтый индикатор возле ручки “MIN.”. Когда температура поднимается выше максимального значения, нагрев отключается и оба индикатора гаснут.
В этом режиме клеммы 9 и 10 должны быть замкнуты. Однако, иногда возникает потребность включения системы при температурах ниже установленной “MIN.” Например, первый запуск системы при наличии выпавшего ранее снега и температуре воздуха ниже -10°С или редкий случай выпадения снега при таких низких температурах. В этом случае для возможности включения системы на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- Practik
- Член клуба
- Электрик
-
Автор темы - Заслуженный член клуба
- Старший энергетик
Re: Схема подключения DEVIreg 316
Миш, когда ставил датчик, в коробке была инструкция, но отходящих элементов с контакта 1-2-3 указано не было, с помощью тестера, я предположил как надо подключить - но подключать не стал, придя домой я конечно открыл в инете схему (которую выложил), но про контакт 9 и 10 не увидел!
У меня вопрос простой: мне надо ставить перемычку или нет, если этот датчик питает провода водостока!?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Схема подключения DEVIreg 316
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
Автор темы - Заслуженный член клуба
- Старший энергетик
Re: Схема подключения DEVIreg 316
В моей схеме(данный в комплекте) от контактов 1-2-3 ничего не было нарисовано! Вот я и не стал подключать!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Схема подключения DEVIreg 316
иногда возникает потребность включения системы при температурах ниже установленной “MIN.” Например, первый запуск системы при наличии выпавшего ранее снега и температуре воздуха ниже -10°С или редкий случай выпадения снега при таких низких температурах. В этом случае для возможности включения системы на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN.”
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Схема подключения DEVIreg 316
Ручкой минимум выставляем -5 градусов, ниже нагрев отключится.
Ручкой С выставляем +5, выше нагрев отключится. Теперь нагрев будет работать от минус пяти и до плюс пяти.
-
Автор темы - Заслуженный член клуба
- Старший энергетик
Re: Схема подключения DEVIreg 316
Всем спасибо!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Схема подключения DEVIreg 316
nikola писал(а):
Без нее не будет работать ручка "МИN".
именно поэтому и написано, что в случае необходимости на контакты 9 и 10 следует установить выключатель (размыкатель) для возможности ручного запуска системы при температуре ниже установленной ручкой “MIN.”. То бишь ее отсутствие выключает минимальную уставку. Лень вникать Виталию.
Ай-я-яй
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Схема для подключения фар от 220
Snayper-45 » 21 май 2016, 23:39 » в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 794
-
Запрещала
22 май 2016, 08:45
-
-
- 1
- 1929
-
Reload_69
23 ноя 2010, 23:25
-
-
схема подключения генераторов
sled » 07 ноя 2010, 11:11 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 8
- 3194
-
slavapril
04 янв 2011, 20:17
-
-
-
Схема подключения электрической плиты Вложения
elhouse » 29 июн 2014, 17:31 » в форуме Схемы по электрике - 0
- 1860
-
elhouse
29 июн 2014, 17:31
-
-
-
Точечные светильники, схема подключения Вложения
миха48 » 17 апр 2011, 10:31 » в форуме Электроустановочные изделия - 28
- 2926
-
slavapril
01 мар 2013, 22:03
-
Вернуться в «Схемы по электрике»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей