Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910

СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:24
Pavel 777
Добрый день! ;;1):
Подскажите схему подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910 230В.
Необходимо вытяжную вентиляцию переоборудовать с кнопки ПУСК/СТОП на реле времени!
Можно ли заменить кнопку ПУСК/СТОП?
Можно ли включить переключающие контакты реле в цепь питания магнитного пускателя последовательно, а запитать нагрузку - через силовые контакты пускателя?


Заранее благодарен!

Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910

СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:40
slavapril
Pavel 777 писал(а):включить переключающие контакты реле в цепь питания магнитного пускателя последовательно, а запитать нагрузку - через силовые контакты пускателя

Ну, собственно, сами вы всё и рассказали. Осталось параметры вентиляции указать, чтобы правильно составить

Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910

СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:47
Pavel 777
Мне бы схему наглядно, я так понимаю как это должно быть, но хочу ещё услышать мнение специалистов!)

Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910

СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:10
slavapril
http://electromirbel.ru/d/44693/d/timer_sassin_3shc18a.pdf . В конце документа нарсована схема почти наглядная. Только в ней показано включение двух нагрузок. Одну слева отбросьте. Оставшаяся и будет катушка вашего пускателя. Остается подать напряжение на верхние контакты пускателя(380В или 220В - смотря что за вентиляция) и снять напряжение с нижних.

Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910

СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:13
Pavel 777
Спасибо завтра попробую сделать по этой схеме!)

Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 16:18
evgen253
Здравствуйте. В продолжение темы хочу задать вопрос. Если катушка пускателя на 380 В можно ли задействовать контакты реле ТЭ-15 для включения цепи подав на ввод реле 220 В ? И если можно накидайте образец схемы параллельного включения ( как с кнопок , так и от реле ) по ситуации приходится .

Re: Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:01
slavapril
evgen253 писал(а):Если катушка пускателя на 380 В можно ли задействовать контакты реле ТЭ-15 для включения цепи подав на ввод реле 220 В ?

Можно, если ток питания катушки в пределах допустимого тока коммутации контактов реле.
evgen253 писал(а):от реле

Это есть в этом сообщении Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910 Поленились прочитать?
evgen253 писал(а):с кнопок

Это будет обычная схема управления с кнопочным постом. Но придется либо предусмотреть отключение питания самого реле, либо отключение выхода реле времени за счет блокировочных контактов пускателя. Самопал, конечно, но работать будет.