Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Grumm » 01 фев 2012, 09:58

Автору топика нужно разобраться что происходит с эл. энергией проходящей через конденсатор. Как ведет себя ток по отношению к напряжению.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Объявления » 01 фев 2012, 09:58

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Похожие темы » 01 фев 2012, 09:58

Посмотрите здесь:
3-х фазный стабилизатор для дачи
3х фазный сварочный аппарат
Как подключить 3 фазный двигатель
Электронный 3-х фазный счетчик
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Нет аватара
sasha diezel
Участник
Участник

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение sasha diezel » 03 фев 2012, 00:38

Человеку интересно- пусть пробует! Опыт-сын ошибок трудных! От себя могу сказать, что здесь велосипед не получится. В принципе , думаю, можно получить посредством инвертора, но я таких конфигураций не встречал.

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Grumm » 03 фев 2012, 12:23

sasha diezel писал(а):
получить посредством инвертора

Да, конечно. Выпрямляете фазу, электроникой получаете нужные сдвиги и подаете на силовые ключи. Но это уже не "конденсатор" :-)

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение electric-pan » 06 фев 2012, 10:27

Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Mixas » 06 фев 2012, 14:15

Dizzel писал(а):
Мы получим 3 фазный ток из 1 фазных ток?

Однако шибко думать надо!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Dizzel
Автор темы
Участник
Участник

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Dizzel » 06 апр 2012, 22:33

А если так подключаем работаеть на 220вольт?
Вложения
Мм...? - Pro.jpg
Мм...? - Pro.jpg (12.33 КБ) 1178 просмотров
Мм...? - Pro.jpg
Мм...? - Pro.jpg
(12.33 КБ) 1178 просмотров

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Mixas » 07 апр 2012, 05:54

Нет!
Если угадаете с ёмкостью конденсатора - получите резонанс тока, сработает автомат по максималке! если не сработает-сгорит проводка.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Dizzel
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение Dizzel » 07 апр 2012, 12:06

Mм понятно. Спасибо вам )

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение slavapril » 08 апр 2012, 22:17

Она не пойдет даже потому, что токи в обмотках получатся сдвинутыми относительно друг друга на ноль градусов, потому как на все обмотки подается один вид напряжения через один и тот же элемент - конденсатор. А обычно при треугольнике(я имею ввиду 220В в домашних условиях) на одну катушку прямые 220В подается, на вторую приходит через одну из катушек, на третью - через другую катушку, соединенную с конденсатором параллельно. Поэтому напряжения на катушках так или иначе получаются сдвинутыми отностельно друг друга и возникает вращающееся магнитное поле, за которым ротор и "бежит". Здесь же между всеми катушками напряжения будут сдвинутыми относительно друг друга на ноль градусов. Просто-напросто вокруг статорных обмоток будут пульсирующие магнитные потоки, замыкающиеся в воздушном зазоре между статором и ротором - вращающегося электромагнитного поля не будет. Получится так называемая система напряжения нулевой последовательности. Двигатель просто не шелохнется.
К тому в таком разорванном треугольнике, как и писал Mixas
Mixas писал(а):
Если угадаете с ёмкостью конденсатора - получите резонанс тока, сработает автомат по максималке! если не сработает-сгорит проводка.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Dizzel
Автор темы
Участник
Участник

Re: 3 фазный ток из 1 фаза

Сообщение Dizzel » 08 апр 2012, 22:28

Спасибо вам! Я [strike]понель[/strike] понял ) )

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Схемы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей