Страница 1 из 1

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 23:28
fs444
Сделал схему запуска трехфазного двигателя (должен быть обеспечен прямой ход и реверс). Я правильно ее сделал?
Изображение

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 23:35
yura
забыли нарисовать кнопку стоп. А так все нормально.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 00:12
sergey_sav
Какое к *** нормально? А что блокируют контакты пускателя? Свою же обмотку?
А кнопки пуска (прямой и реверсивный ход) нужно держать, пока нужна работа двигателя?

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 00:24
yura
sergey_sav писал(а):Какое к *** нормально? А что блокируют контакты пускателя? Свою же обмотку?
А кнопки пуска (прямой и реверсивный ход) нужно держать, пока нужна работа двигателя?

Сергей что-то я поторопился типа затмение голова забита да слов у меня нет (куда я смотрел?)Тысяча извинений рисовать лень кинте челу ссылку как правильно.А на словах блок-контакты поставте паралельно кнопок пуск а не катушек пускателя а кнопку стоп последовательно перед кнопками пуск.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 00:30
sergey_sav
Картинок в инете не меряно, чай ничего супероригинального нету...
Яндекс рулит. :- Пример, без нулевого провода

Изображение

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 00:43
yura
Блокировка и по кнопкам редкость у нас толко кнопки кран-балки и честно говоря часто этот НЗ контакт в кнопке пьет мою кровь.Сейчас приспособился напругу сымаю и легким но частым нажатием кнопок типа пыль сбил и кран дальше работает.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 12:19
Anatoliy
Не то что неправильно. А произойдет между фазное КЗ.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 17:42
fs444
А что блокируют контакты пускателя? Свою же обмотку?
А кнопки пуска (прямой и реверсивный ход) нужно держать, пока нужна работа двигателя?

Нда, здесь я отжег, конечно =)

Переделал с учетом ваших дополнений (мне как-то роднее схема с нулевым проводом =):
Изображение

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:09
yura
Стоп надо общий один на оба пускателя притулите его перед кнопками пуск на нулевой провод.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 19:45
bob
уважаемый а как отключать будем? :-)

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 20:03
миш
забыли тепловое реле и соответствено его контакты.да и еще стоп новерное должен быть общим.у sergey_sav все есть.я бы добавил еще и блокировку от двойного нажатия кнопок пуск . блокировка на пускателе есть но я бы сделал еще на кнопках.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 20:39
yura
bob писал(а):уважаемый а как отключать будем? :-)

Если вы меня спросили то вот так.

Изображение

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 20:48
миш
а я бы вот так . забыл нарисовать теплуху извиняюсь.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 21:05
yura
МИШ спору нет но в жизни каждый лишний контакт головная боль я выше тут писал про блокировку в кнопках.Как ты вместе не нажимай два не включится все равно блок контакт пускателя спасет да и механическая блокировка на реверсивных пускателях стоит. а тепловуху я не когда не рисую что ее рисовать это и так всем ясно.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 21:18
Anatoliy
Юра блокировка на кнопках это стандарт. Не всегда рисуют но при монтаже собирают.

Проверьте схему запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 21:56
yura
Anatoliy писал(а):Юра блокировка на кнопках это стандарт. Не всегда рисуют но при монтаже собирают.

Сколько у меня на заводе станков все станы прокатные с реверсом нет блокировки в кнопках и не было да кран-балки все кнопки с блокировкой тут не спорю. Да я не спорю стандарт или нет может вы и правы я просто говорю как есть в жизни завтра мне дадут команду я три раза в кнопках сблокирую но пока нет ее там. -):