Однолинейная схема щита спецтоков

СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:30
Артём
Доброго времяни суток, выкладываю однолинейную схему щита спецтоков. Питание осуществляется с двух мест. 220/50 идёт со стояка здания, 220/400 с машзала от преобразователя частоты.
Все отходящие линии идут к розеткам соответствующих напряжений. Все розетки, кроме розеток 220/50 от ВА 20А, без заземляющего (защитного) контакта.
Вся аппаратура будет иметь возможность заземляться на отдельную шину заземления, которая идёт к контуру здания. Проверьте пожалуйста правильность схемы.
Конкретно интересуют такие вопросы: Правильно ли Я использую АД, необходимы ли они в тех местах, в которых есть? Идёт ли, как правило, с преобразователей частоты L N или всётаки L PEN? Трансформатор нормальный или мож какой получше есть, покомпактней? Нужно ли после трансформатора ещё защиту ставить?(скорее нет) Ну и вообще не останьтесь пожалуйста в стороне, по выбору кабеля, автоматов и т.д.
Заранее благодарю.

Чертеж 34.rar