Может у кого есть схема или ссылка. Проблема в том. что уже 2 счётчика дали сбой. Ещё обратил внимание. что при учёте электроэнергии близкой к номинальной как-бы происходит сбой в учёте.
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
18 ноя 2009, 01:10
sergey_sav
А в Вашей местности нет лабораторий по поверке счётчиков?
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
18 ноя 2009, 20:33
vilis
Поверка есть, а вот ремонта нет.
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
18 ноя 2009, 21:55
sergey_sav
Сделайте запрос на "Энергомеру"
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
19 ноя 2009, 20:44
vilis
Попробую. Хотя обычно это не даёт результатов. Производитель держит в секрете такую информацию
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
20 ноя 2009, 22:22
Валериан
Непонятно, что значит : 2 счётчика дали сбой и при учёте электроэнергии близкой к номинальной как-бы происходит сбой в учёте. Для того, чтобы дать совет, надо знать схему включения счетчиков: прямое включение или через трансформатор. Кроме этого, выполнено ли правильно заземление.
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
20 ноя 2009, 22:34
elhouse
Электросчетчик ЦЭ6803В
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
18 дек 2009, 23:28
vilis
Счётчик на 50А, прямого включения, подключён правильно. При нагрузке 50% от номинала претензий нет, а вот при токе 40-45А считает неверно, может вообще остановиться. Впечатление как буд-то не чётко передаётся импульс на счётный механизм.
Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
02 янв 2010, 05:00
yura
Если бы мой эл. счетчик останавливался при большой нагрузке я бы на него молился.
Re: Нужна принципиальная эл.схема эл.счётчика ЦЭ6803В 

Добавлено:
25 сен 2014, 20:29
serg2.72
Схема электросчётчика ЦЭ6803В.
Re: Схема электросчётчика ЦЭ6803В

Добавлено:
30 сен 2014, 16:57
serg2.72
У меня не случайно оказалась схема счётчика ЦЭ6803В. Пришлось найти что-бы отремонтировать, не для официального учёта, естественно, а для контроля. Так вот неисправность оказалась в источнике питания схемы. Он выдаёт +2.5в; -2.5в ; +5в; -5в. На схеме всё видно. Напряжения были сильно, в 2раза занижены. Причиной оказались гасящие конденсаторы С5, С6 и С7, в моём варианте счётчика 0.22мкф х 275в.
Я их проверил прибором, а при отсутствии такового, просто меняем на новый. Такие как там ставить не стал, поставил типа К73х17 0.22мкф х 630в. После замены всё пришло в норму. Хочу предупредить, что схема не имеет гальванической развязки от сети, то есть на любом элементе схемы присутствует потенциал относительно сети 220в, будьте осторожны!
И ещё, счётчик выполнен в лучших традициях Советской школы электроники. Очень плохая, неаккуратная пайка, провода не уложены все переплетены, а самое главное вся пайка сухая, провода из платы вытаскиваются от лёгкого усилия, не нагревая паяльником. Так как при сборке был или бракованный или старый провод, который не залудишь толком, пока ножиком не почистишь.
Так ведут себя провода от внутренних токовых трансформаторов. Это очень плохо, в месте плохой пайки возрастает переходное сопротивление, токовые не получают необходимой нагрузки и в лучшем случае такой счётчик будет врать, а в худшем выйдет из строя микросхема АЦП и её входные цепи. При ремонте счётчика стоявшего больше 5-6 лет, необходимо проверять электролитические конденсаторы, очень странно что их туда вообще ставят, не предназначены они, для зачастую, жёстких условий установки счётчиков, да и срок службы порой у них очень мал.