Прокладка кабеля ВВГнгls без гофры

Сообщение anDREii » 19 июн 2015, 17:53

Здравствуйте.
Вопрос: 1. Можно прокладывать кабель ВВГнгls за натяжным потолком без гофры?
2. Можно прокладывать кабель ВВГнг-FRLS за натяжным потолком без гофры? (аварийное освещение, светильники с АКБ 4ч)
Помещение нежилое- магазины. Проект есть, но доверия не внушает.
Желательно ссылки на нормативные документы.
Заранее спасибо

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Прокладка кабеля ВВГнгls без гофры

Сообщение Объявления » 19 июн 2015, 17:53

Прокладка кабеля ВВГнгls без гофры

Сообщение Похожие темы » 19 июн 2015, 17:53

Посмотрите здесь:
Прокладка кабеля 10кВ
Прокладка кабеля под напряжением
Прокладка кабеля в стяжке пола
Прокладка кабеля в сантех шахте
Прокладка кабеля в бетонном полу
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Прокладка кабеля ВВГнгls без гофры

Сообщение Anatoliy » 19 июн 2015, 20:05

СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ


14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

ПУЭ
7.1.38.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей