Прокладка кабеля ВВГнгls без гофры
Вопрос: 1. Можно прокладывать кабель ВВГнгls за натяжным потолком без гофры?
2. Можно прокладывать кабель ВВГнг-FRLS за натяжным потолком без гофры? (аварийное освещение, светильники с АКБ 4ч)
Помещение нежилое- магазины. Проект есть, но доверия не внушает.
Желательно ссылки на нормативные документы.
Заранее спасибо
Re: Прокладка кабеля ВВГнгls без гофры
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
ПУЭ
7.1.38.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Прокладка кабеля 10кВ Вложения
Игорь Вик » 14 ноя 2014, 22:04 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 1064
-
Дубровский
17 ноя 2014, 10:15
-
-
-
Прокладка кабеля под напряжением Вложения
Fed9I » 07 фев 2014, 22:33 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 490
-
Anatoliy
08 фев 2014, 15:44
-
-
- 2
- 1505
-
Алексей М.
18 мар 2015, 17:04
-
- 4
- 1133
-
миш
22 апр 2011, 20:20
-
-
Прокладка кабеля в бетонном полу
уезд » 01 дек 2015, 00:12 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 997
-
PavelP-y
01 дек 2015, 08:55
-
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей