Электрика в школах
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Электрика в школах
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Электрика в школах
sergey_sav писал(а):Есть ПУЭ, есть СП 31-110-2003, есть местные требования, напр., московское "МГСН 4.06-03 Москомархитектура", питерское "Распоряжение от 8 февраля 2002 г. N 195-РА"
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
Электрика в школах
-
- Сообщение
Электрика в школах
-
- Сообщение
Электрика в школах
правило устанавливать на высоту 180 см от пола
-
если щит стоит на такой же высоте, и не важно заперт он или нет, прямого доступа к электропроводам нет
а если есть доступ к ручке управления автоматом, то правильно сказал тимофей, что в случае аварии искать ключ от щита времени не будет
-
- Сообщение
Электрика в школах
-
- Сообщение
Электрика в школах
Пункт 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала (помоему все ясно).
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Пункт 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями, мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами (понятно, вода может проводить ток, зачем рисковать).
Пункт 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение (в темноте то не будешь работать). Температура помещения не должна быть ниже +5°С (чтобы не замерзнуть).
Пункт 7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|