Просадка напряжения в линии

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в Клуб электриков?
Нет аватара
bober8800
Автор темы
Uzbekistan
Новенький

Просадка напряжения в линии

Сообщение bober8800 » 27 июл 2014, 23:06

Доброго времени суток! Решил обратиться за советом на форум, т.к. идеи закончились. Вообщем на предприятии построили не большой цех, в нем холодильно-компрессорные установки (3 шт.), имеется свое РУ, питание к РУ идет с общезаводской щитовой, расстояние приблизительно 60м, кабель проложен в тоннеле в земле. Кабель 6(3x185)+2x185 в броне, т.е. по 2 трехжильных кабеля на фазу, рассчитывал проектный институт. Присоединены в общей щитовой напрямую к шинам болтовым соединением, т.к. автомат еще не закуплен. При запуске одной из установок (потребление 200 А) происходит просадка напряжения до 362 В и напряжение держится на этом уровне. Замеры напряжения показали, что в месте соединения в общей щитовой напряжение 382 В, а на входе в РУ в цеху 362 В. Места соединения и там и там не перегреваются, температура около 36-38 градусов. Работаем в таком режиме уже около месяца. Броня заземлена. Подскажите в чем может быть проблема, т.к. сечения должно хватить и мощности тем более.
Заранее благодарю.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Просадка напряжения в линии

Сообщение Mixas » 28 июл 2014, 06:23

bober8800 писал(а):
по 2 трехжильных кабеля на фазу,
Если так и подсоединили, то так и будет низкое напряжение. Не учли индуктивное сопротивление одиночного проводника.
Индуктивное сопротивление уменьшается при прохождении трёхфазного тока по трём жилам одного кабеля. У Вас 6 кабелей 3-х жильных и по каждому необходимо прохождение 3-х фаз.
А вообще у Вас напряжение низкое 382 В. Должно в щитовой быть 400 В. (Желательно) Подстанция далеко? Цапфа в каком положении?

Отблагодарить »
Нет аватара
bober8800
Автор темы
Uzbekistan
Новенький

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение bober8800 » 28 июл 2014, 08:51

Есть возможность повысить напряжение на трансе. А не подскажете за счет чего уменьшается индуктивное сопротивление при прохождении трех фаз через кабель? Что то не могу сообразить...Т.е. обязательно нужно сделать перемонтаж((

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение Anatoliy » 28 июл 2014, 09:40

У ва
bober8800 писал(а):
происходит просадка напряжения до 362 В


Не имея данных мощности , косинуса сложно ответить на ваш вопрос.
Но в принципе по вашему току без учета сосинуса фи, у вас примерно потери 4 процента, что нормами допустимо.
Просчитайте по вашим данным потери напряжения. и все станет на свои места.

Mixas писал(а):
Не учли индуктивное сопротивление одиночного проводника.


При расчете потери напряжения его просто невозможно не учесть так как индуктивное сопротивление так же как и реактивное присутствует в формуле расчета.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение Mixas » 28 июл 2014, 13:16

bober8800 писал(а):
А не подскажете за счет чего уменьшается индуктивное сопротивление при прохождении трех фаз через кабель?

Суперпозиция от сложения трёх электромагнитных полей каждого проводника с током в трёхфазной схеме передачи электрической энергии будет равняться нулю, а значит и индукция такой схемы (три проводника и кусочек пространства возле этих проводников)также будет нулевая. А нет индукции нет и индуктивного сопротивления. А нет индуктивного сопротивление нет и комплексного сопротивления. Остаётся чисто активное сопротивление. По этой причине ПУЭ прописывает обязательное нахождение нулевого проводника в кабеле для обеспечения большего тока при коротком замыкании в нагрузке для уверенного срабатывании автоматов защиты. Идёт больший, ток поскольку отсутствует индуктивность проводников.
В Вашем случае уменьшается сопротивление кабеля и уменьшаются в нём потери напряжения.

Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
bober8800 писал(а):
.Т.е. обязательно нужно сделать перемонтаж((

Если выполните перемонтаж, ну будет у Вас 370 или 373 вольта. 380 точно не будет. Всё равно мало!
Вам надо поднимать питающее напряжение в ТП.

Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Anatoliy писал(а):
расчете потери напряжения его просто невозможно не учесть так как индуктивное сопротивление так же как и реактивное присутствует в формуле расчета.

Сомневаюсь что расчёт производили в комплексной форме! Скорей всего посчитали потери по активно-оммической форме в приближённом варианте. Если -бы всё учли, то в проекте были-бы указания по подсоединеню кабелей и технология по контактам (Опайка или опресовка ).

Отблагодарить »
Нет аватара
bober8800
Автор темы
Uzbekistan
Новенький

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение bober8800 » 28 июл 2014, 20:53

Спасибо за пояснение))проекту линии в щитовой подключаются через автомат, но его пока нет((

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение Mixas » 29 июл 2014, 05:53

bober8800 писал(а):
проекту линии в щитовой подключаются через автомат,

На такие токи наверное надо не отдельный автомат, а целую ячейку ставить с ошиновкой. Кабели куда садить будете? Все на автомат что-ли? Так не можно.

Отблагодарить »
Нет аватара
bober8800
Автор темы
Uzbekistan
Новенький

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение bober8800 » 29 июл 2014, 07:50

Да, ячейка есть, но ошиновки нет, будем придумывать что нибудь из имеющихся шин...

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение Anatoliy » 29 июл 2014, 10:10

Что то мне кажется не то там у вас. По тем данным тока что вы указали два кабеля в параллель не многовато ли.
Возникают тогда вопросы.
1. Категория электроснабжения 3 или 2
2. А лучше скиньте однолинейку ВРУ посмотреть.

Отблагодарить »
Нет аватара
влад99
Заглянувший

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение влад99 » 31 июл 2014, 18:55

Согласен с Anatoliy, что-то здесь не так. Два трех-жильных кабеля по 185 кв мм на нагрузку 200А - это круто. Думаю надо смотреть места присоединения кабелей. Или как вариант рядом с двигателем поставить конденсатор для повышения косинуса фи, т.к. емкость линии в таком исполнении много больше, чем у одиночного кабеля.