Просадка напряжения в линии

Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав


Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в Клуб электриков?
Просадка напряжения в линии
Заранее благодарю.
Отблагодарить »
Просадка напряжения в линии
bober8800 писал(а):
по 2 трехжильных кабеля на фазу,
Индуктивное сопротивление уменьшается при прохождении трёхфазного тока по трём жилам одного кабеля. У Вас 6 кабелей 3-х жильных и по каждому необходимо прохождение 3-х фаз.
А вообще у Вас напряжение низкое 382 В. Должно в щитовой быть 400 В. (Желательно) Подстанция далеко? Цапфа в каком положении?
Отблагодарить »
Re: Просадка напряжения в линии
Отблагодарить »
Re: Просадка напряжения в линии
bober8800 писал(а):
происходит просадка напряжения до 362 В
Не имея данных мощности , косинуса сложно ответить на ваш вопрос.
Но в принципе по вашему току без учета сосинуса фи, у вас примерно потери 4 процента, что нормами допустимо.
Просчитайте по вашим данным потери напряжения. и все станет на свои места.
Mixas писал(а):
Не учли индуктивное сопротивление одиночного проводника.
При расчете потери напряжения его просто невозможно не учесть так как индуктивное сопротивление так же как и реактивное присутствует в формуле расчета.
Отблагодарить »
Re: Просадка напряжения в линии
bober8800 писал(а):
А не подскажете за счет чего уменьшается индуктивное сопротивление при прохождении трех фаз через кабель?
Суперпозиция от сложения трёх электромагнитных полей каждого проводника с током в трёхфазной схеме передачи электрической энергии будет равняться нулю, а значит и индукция такой схемы (три проводника и кусочек пространства возле этих проводников)также будет нулевая. А нет индукции нет и индуктивного сопротивления. А нет индуктивного сопротивление нет и комплексного сопротивления. Остаётся чисто активное сопротивление. По этой причине ПУЭ прописывает обязательное нахождение нулевого проводника в кабеле для обеспечения большего тока при коротком замыкании в нагрузке для уверенного срабатывании автоматов защиты. Идёт больший, ток поскольку отсутствует индуктивность проводников.
В Вашем случае уменьшается сопротивление кабеля и уменьшаются в нём потери напряжения.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
bober8800 писал(а):
.Т.е. обязательно нужно сделать перемонтаж((
Если выполните перемонтаж, ну будет у Вас 370 или 373 вольта. 380 точно не будет. Всё равно мало!
Вам надо поднимать питающее напряжение в ТП.
Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Anatoliy писал(а):
расчете потери напряжения его просто невозможно не учесть так как индуктивное сопротивление так же как и реактивное присутствует в формуле расчета.
Сомневаюсь что расчёт производили в комплексной форме! Скорей всего посчитали потери по активно-оммической форме в приближённом варианте. Если -бы всё учли, то в проекте были-бы указания по подсоединеню кабелей и технология по контактам (Опайка или опресовка ).
Отблагодарить »
Re: Просадка напряжения в линии
Отблагодарить »
Re: Просадка напряжения в линии
bober8800 писал(а):
проекту линии в щитовой подключаются через автомат,
На такие токи наверное надо не отдельный автомат, а целую ячейку ставить с ошиновкой. Кабели куда садить будете? Все на автомат что-ли? Так не можно.
Отблагодарить »
Re: Просадка напряжения в линии
Отблагодарить »
Re: Просадка напряжения в линии
Возникают тогда вопросы.
1. Категория электроснабжения 3 или 2
2. А лучше скиньте однолинейку ВРУ посмотреть.
Отблагодарить »
- влад99
- Заглянувший
Re: Просадка напряжения в линии
Отблагодарить »
-
-
Просадка напряжения при запуске двигателя
lutecio » 13 янв 2013, 21:15 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 33
- 2547
-
Василич
22 фев 2013, 17:38
-
-
-
Просадка напряжения в загородном доме.
prinum » 28 май 2012, 14:20 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 14
- 971
-
sergei090987zh
13 ноя 2012, 12:16
-
-
- 5
- 1209
-
sergey_sav
28 июл 2011, 22:00
-
- 6
- 487
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
18 янв 2012, 14:53
-
- 1
- 199
-
Запрещала
29 мар 2016, 20:37
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей