СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 07:39
Mikhail
Хозяин имеет 11 гаражных боксов, дал указание их электрифицировать. Его условия: 15кВт и 25А автомат на каждый бокс. В 3 бокса из 11 провести 3 фазы, остальные по одной фазе. Ещё должен быть общий автомат.
Вопрос: номинал общего автомата, сечение вводного кабеля ТП-общ.авт., сечение кабеля, заходящего в бокс-как это рассчитать, зная мощность кол-во боксов. Общий автомат и 11 счетчиков всё в одном щите. Спасибо.

Re: Расчет электроустановочных изделий по известной мощности

СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 09:07
electrohoz
Mikhail писал(а):Вопрос: номинал общего автомата, сечение вводного кабеля ТП-общ.авт., сечение кабеля, заходящего в бокс-как это рассчитать, зная мощность кол-во боксов. Общий автомат и 11 счетчиков всё в одном щите. Спасибо.


Программа вам поможет Электрик - Программа для электриков и проектировщиков

Re: Расчет электроустановочных изделий по известной мощности

СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 15:13
Anatoliy
Mikhail писал(а):Хозяин имеет 11 гаражных боксов, дал указание их электрифицировать. Его условия: 15кВт и 25А автомат на каждый бокс. В 3 бокса из 11 провести 3 фазы, остальные по одной фазе. Ещё должен быть общий автомат.
Вопрос: номинал общего автомата, сечение вводного кабеля ТП-общ.авт., сечение кабеля, заходящего в бокс-как это рассчитать, зная мощность кол-во боксов. Общий автомат и 11 счетчиков всё в одном щите. Спасибо.


А точно 15 кВт на те гаражи что на одну фазу будут подключатся, может там все же 5 кВт
11 счетчиков в одном щите ? Значит вам на каждый гараж нужно будет тянуть отдельный кабель.
Хозяин за голову схватится.
Думаю что правильно будет ложить один кабель магистраль, а от него делать отпайки на счетчики.
Если исходить из данных что 3 гаража по 15 кВт и 8 гаражей по 5 кВт то общая установочная мощность будет 85 кВт.
Теперь находим потребляемый ток, учитывая коэффициент спроса.он будет порядка 0,15 - 0,5 (коэффициент спроса определяеться технологом )
Возьмем худший вариант Кс 0,5. Значит Iр = 64,5 А. Сечение кабеля Алюминий 16 мм2 это без учета длинны кабеля и косинуса фи.
Если учесть длину кабеля примерно 50 метров то сечение будет уже 25 мм2 по алюминию.
Теперь о общем автомате . 64,5 это расчетный ток, но без учета косинуса фи. Но я вижу что три гаража будут на 380, значит вероятно там будет стоять,
оборудование, значит нужно будет вводить косинус фи, отсюда Iр = 80,7 А. Значит ставим автомат на 80 А.
Как то так