Монтаж в производственном цехе.

Вопросы:
1. Можно ли использовать кабель ВВГ-нг в ПХВ трубе (для улицы) на все группы - освещение, розетки 220 и 380? (кабель в последствии будет под сайдингом).
2. У заказчика имеются АВ двухполюсные ,можно ли их поставить на группы света и розеток которые будут в итоге эксплуатироваться в агрессивной среде?
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Монтаж в производственном цехе.

Val писал(а):1. Можно ли использовать кабель ВВГ-нг в ПХВ трубе (для улицы) на все группы - освещение, розетки 220 и 380? (кабель в последствии будет под сайдингом).
Можно, только сечение кабелей подберите правильное, соизмеримо нагрузке.
Val писал(а):2. У заказчика имеются АВ двухполюсные , можно ли их поставить на группы света и розеток которые будут в итоге эксплуатироваться в агрессивной среде?
Двухполюсные автоматы, особенно в агрессивной среде лучше не использовать, будут ложные срабатывания. Фазу через автомат, а ноль и землю со своих шин.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Монтаж в производственном цехе.

electrohoz писал(а):Двухполюсные автоматы, особенно в агрессивной среде лучше не использовать, будут ложные срабатывания.
Это подтверждается чем то?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

Val писал(а):будут в итоге эксплуатироваться в агрессивной среде
А вынести щиток за пределы помещения нельзя?
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Монтаж в производственном цехе.

sergey_sav писал(а):Это подтверждается чем то?
В помещении водоподготовки, стояли двухполюсные автоматы, то ли не правильно бокс подобран, то ли все факторы вмести.
Так как в помещении водоподготовки повышенная влажность и много конденсата, двухполюсные автоматы производили ложное срабатывание.
Как только мы поменяли их на однополюсные, всё нормализовалось.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Монтаж в производственном цехе.

Чем то напоминает анекдот про муху (другие версии возможны)

Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Монтаж в производственном цехе.

sergey_sav писал(а):Чем то напоминает анекдот про муху
Спорить не буду, решение принимал главный энергетик предприятия.
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

Я предполагал, что для помещений с агрессивной средой на розетки или освещение надо ставить УЗО.
На цех выделено 85 кВт, сечение кабеля, расчет по программе - Cable v 2.1 от "Атлас", получилось 35 кв.мм, т.е. 5Х35, а автомат 3-х фазный на 130 А, правильно?
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

Val писал(а): Способ заземления будет - "ТТ", внутри цеха
Val писал(а):получилось 35 кв. мм, т. е. 5Х35,
Почему заземление ТТ ? Если я так понял вы приводите на ВРУ цеха кабель 5*35. А не проще сделать повторное заземление, и заземление TN. Для ТТ там свои требования. И УЗО на вводе.
А так на ВРУ делаете ГЗШ на него приходит РЕ проводник и повторное заземление, и с него основную систему уравнения потенциала.
Val писал(а):На цех выделено 85 кВт, а автомат 3-х фазный на 130 А
Не совсем так. Вы просчитали все свои токи без учета косинуса фи, и у вас получился ток 129 А.
Кстати кабель у вас будет не ВВГ а АВВГ и нужно учитывать длину кабеля. Так как при длине запиточного кабеля более 70 м
кабель нужен уже сечением 50 кв мм
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

На ВУ цеха уже подведен кабель 4Х50 или 4Х35 АВВГ (цеху выделено 90 кВт) , 3 провода на рубильник , 4 на корпус щита. Какой кабель тянуть от него на ВРУ пока решаем 4Х35 или 5Х35 или 2 кабеля один на правое крыло другой на левое, длина кабеля будет 20 - 30 метров.
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

4 провод с приходящего кабеля не на корпус щита а нужно ставить шину ГЗШ в щиту или рядом со щитом.
ПУЭ
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
Вот на этой ГЗШ должно сидеть
ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

Val писал(а):от этой ГЗШ тогда пойдут N и PE на ГРЩ цеха
Нет.
Для N-проводников должна установлена отдельная шина.
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

Val писал(а):Технически тогда проще будет от ВУ
Не проще а правильнее. Кабель вести напрямую на ВРУ
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

Val писал(а):В помещении (80 кв. м.) будет цех по засолке и мойке рыбы, надо пробросить провод и смонтировать РЩ.
Без проекта это весьма сомнительное мероприятие.
-
- Сообщение
Re: Монтаж в производственном цехе.

А на проекте заказчики решили сэкономить , но зато у посредников имеется опыт по таким объектам.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Монтаж светодиодов
Евгений Юрьевич в форуме Радиотехника, электроника - 2
- 351
-
FRIM@N
16 авг 2011, 10:32
-
Монтаж светодиодов
-
-
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
Aleksei35 в форуме Электрооборудование, электротехника - 9
- 3198
-
Aleksei35
21 июн 2012, 20:10
-
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
-
-
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
Ромыч в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 5
- 603
-
Anatoliy
20 окт 2013, 13:31
-
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
-
-
Как правильно сделать заземление в цехе?
dima184l в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 305
-
Anatoliy
20 июн 2014, 22:29
-
Как правильно сделать заземление в цехе?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
![]() |
Новые сообщения | ![]() |
Нет новых сообщений | ![]() |
Форум закрыт |
![]() |
Подфорум Новые сообщения | ![]() |
Подфорум Нет новых сообщений | ![]() |
Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|