- Сообщение
Реконструкция ВРУ в больнице.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
Re: Реконструкция ВРУ в больнице.
По опыту переделки ВРУ объектов с двумя независимыми вводами, ДГУ и ИБП более 60 кВА:
1 Строим новое ВРУ в свободной части помещения
2 Подключаем поочередно источники к новому ВРУ, сохраняя э/снабжение на старом ВРУ или устанавливая рубильники ЯБП или клеммные шкафы (например переводим нагрузку на второй ввод, а первый обесточиваем, выводим за пределы шкафа и подключив перемычку запитываем новое ВРУ). Можно при наличии ДГУ вообще запитать первую и особую группы и перевести снабжение на новое ВРУ
3 По одной линии переключаем нагрузки на новое ВРУ - все они второй группы, а потребители особой группы сидят на ИБП,, и если оно подобрано правильно, часа хватит на его(ИБП) переключение.
Главное: работы производятся под напряжением или вблизи от токоведущих частей находящихся под напряжением, поэтому особые требования к персоналу и средствам защиты, а главное к организации работ, а том числе и по очередности.
Подготовительные работы занимают до 2 недель бригадой из 10 человек (минимум 2 ИТР), а само переключение в течении одних суток...
Вообще-то начинать надо с проекта.
-
- Сообщение
Re: Реконструкция ВРУ в больнице.
То есть полюбому нада сначала старое все убрать, установить новое оборудование. и потом уже подключать. В новом распределительном щите будут стоять ВА. И состоять он будет всего из двух секций, вводной и распределительной. Большинство отходящих линий по старой разводке уходит в пол в трубы.. После монтажа новых шкафов, проводов уже не хватит... Придется как то наращивать.. А они все алюминиевые..
-
- Сообщение
Re: Реконструкция ВРУ в больнице.
Кидаете на нее запитку.
Перемычками переключаете на эту сборку одно из РП.
Отключаете освободившееся РП, делаете реконструкцию
Потом следующее РП.
Не забудьте перед РП вскрыть пол, что бы пропустить перемычки под основанием РП, иначе потом будут проблемы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Реконструкция распределительного щита.
AlexBank в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 1333
-
AlexBank
20 ноя 2009, 19:47
-
Реконструкция распределительного щита.
-
-
Трехфазные розетки в больнице
Vgold19500 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 11
- 381
-
Vgold19500
08 авг 2014, 07:16
-
Трехфазные розетки в больнице
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|