Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
---|
Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
sergei80 - Заглянувший
|
17 май 2013, 12:42 |
Подскажите методику выбора шин по току. В ПУЭ п 1.3.24 указаны токи для некоторых сечений шин.
Часто приходится применять шины не из этого списка.Хотелось бы точно знать ДДТ для шин 20х2, 20х4, 20х5.... ит.д. |
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
18 май 2013, 11:53 |
есть такая программа АВРАЛ в ней есть функция расчета шинопровода
|
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
sergei80 - Заглянувший
|
22 май 2013, 07:08 |
Скачал эту программу. Версия 2,0. Так в ней указано что она предназначена для расчета токов короткого замыкания, а мне нужно для расчета длительно допустимого тока. Также, не могу найти куда вносить данные по шинам. Есть только окошко для площади сечения, хотя от периметра тоже многое зависит.
Может я делаю что-то не то.Подскажите. |
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
22 май 2013, 11:59 |
Вам не только нужно расчет на допустимый ток. Это указывается в каталогах на шинопроводы.
А так же Шинопровод расчитывается на термическую стойкость шин и динамическую стойкость шин и разрушающую стойкость изолятораторов. В соответствии с ГОСТ 30323-95 Методы расчета на Динамическую и Термическую стойкость электроустановок Сечение выбирается с учетом нагрузки и + примерно 40% на развитие ( если предвидится) А так же потери напряжения, токи КЗ. Да эта прога и предназначена для расчетов КЗ |
Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
Калямба - Гуру тех. поддержки
|
22 май 2013, 18:45 |
sergei80 писал(а) Подскажите методику выбора шин по току попробуйте программой "Электрик. CUpro v7.0 " |