| Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
|---|
| Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
|
|
| 17 май 2013, 12:42 |
|
Подскажите методику выбора шин по току. В ПУЭ п 1.3.24 указаны токи для некоторых сечений шин.
Часто приходится применять шины не из этого списка.Хотелось бы точно знать ДДТ для шин 20х2, 20х4, 20х5.... ит.д. |
| Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
|
|
| 18 май 2013, 11:53 |
|
есть такая программа АВРАЛ в ней есть функция расчета шинопровода
|
| Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
|
|
| 22 май 2013, 07:08 |
|
Скачал эту программу. Версия 2,0. Так в ней указано что она предназначена для расчета токов короткого замыкания, а мне нужно для расчета длительно допустимого тока. Также, не могу найти куда вносить данные по шинам. Есть только окошко для площади сечения, хотя от периметра тоже многое зависит.
Может я делаю что-то не то.Подскажите. |
| Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
|
|
| 22 май 2013, 11:59 |
|
Вам не только нужно расчет на допустимый ток. Это указывается в каталогах на шинопроводы.
А так же Шинопровод расчитывается на термическую стойкость шин и динамическую стойкость шин и разрушающую стойкость изолятораторов. В соответствии с ГОСТ 30323-95 Методы расчета на Динамическую и Термическую стойкость электроустановок Сечение выбирается с учетом нагрузки и + примерно 40% на развитие ( если предвидится) А так же потери напряжения, токи КЗ. Да эта прога и предназначена для расчетов КЗ |
| Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин |
|
|
| 22 май 2013, 18:45 |
|
sergei80 писал(а) Подскажите методику выбора шин по току попробуйте программой "Электрик. CUpro v7.0 " |