| Вводной автомат |
|---|
| Вводной автомат |
|
|
| 14 май 2013, 06:46 |
|
Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции.Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А.Как это рассчитывается?
|
| Re: Вводной автомат |
|
|
| 14 май 2013, 07:25 |
|
Цитата Как это рассчитывается? Предполагаю, что по формуле... и вероятнее всего для полной мощности в трёхфазных цепях. Выбор номинала - ближайший к расчётному. |
| Re: Вводной автомат |
|
|
| 14 май 2013, 20:23 |
|
Данил85 писал(а) Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции.Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А.Как это рассчитывается? Видать, просто прикинули, что 160 кВа с трех фаз - это 160000/3=53333Ва на фазу. Соответственно, разделили 53333Ва/220В и получили 242А. Приняли ближайшие 250А. С остальными значениями также. ![]() |