Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
При ходьбе по ламинатному лакированному полу накапливается заряд на конкретном месте пола, которое в силу разных причин в отлиичии от других залов, имеет хорошую изоляцию. При подходе к стене, через тело человека происходит стекание этих зарядов на стену. Попробуйте проложить по краю ламината у стены металлическую полосу (Например декоративную алюминиевую планку крепления линолиума. Закрепите на клей или на саморезы) длинной 3-3,5 метра и соедините с полосой на стене. Заряды будут стекать и искрение должно прекратиться.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Mixas писал(а): через тело человека происходит стекание этих зарядов на стену.
миш писал(а): но носителем заряда являются люди
sergey_sav писал(а): Наклеить фольгу на гипрок и несколькими (для дублирования) проводниками на заземление...
Mixas писал(а): Попробуйте проложить по краю ламината у стены металлическую полосу (Например декоративную алюминиевую планку крепления линолиума.
Человек даже не может просто купить антистатик. Чайник вскипятите и поставьте не далеко от стены. Этим вы увлажните воздух возле стекания заряда.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Скорей всего у вас каркасы гипсокартона не заземлены. Стена сделана с гипсокартона. Значит внизу под плинтусом лежит продольный профиль, просверлите отверстие, что бы был видный этот профиль. Со щитка с шины РЕ киньте заземление (времянку) проводом сечение 4 и временно посадите на этот профиль. Потом проверьте через пол часа будет разряд или нет. Если нет тогда этот провод проложите стационарно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
миш писал(а): если розетки с заземление то от заземляющего контакта делаем перемычку на металлический корпус
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Anatoliy писал(а): от заземляющей розетки а от щитка.
для пробы можно было и проверить.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Человек все равно пропал.Даже интересно , что дальше.Подождем развитие может ответит.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.