Кинуть параллельный провод на шины?
Так получилось, что временно приходится делать мелкие работы по электрике в одном закрытом полумуниципальном предприятии. Полноценного электрика щас нет. Но работу делать надо. Я в электричестве почти ноль. Из работы: меняю периодически вставки - иногда горят, но начальство сказало проще менять периодически вставки, чем искать от чего идет перегруз с последующим сгоранием вставок, денег на новое оборудование нет.
У нас ввод на 380.
В цех входят 3 провода с ввода, далее 3 вставки, далее 3 провода уходят на шины. С шин уже провода уходят в цеха.
Сейчас нам нужно запитать еще один станок 3-х фазный, но мест на шинах уже нет.
Далее по картинке...
Вопрос 1: Можно ли, предварительно выключив ввод , открутить болты в точках 1, 2, 3, набросить туда к существующим проводам клемы проводов от станка и крепко-крепко закрутить болты обратно? Как на картинке 2
Вопрос 2: можно прикрутить клемы от станка в места 4,5,6, правда тогда защиты с помощью вставок лишаюсь, может тогда в разрыв автомат на 150 вставить?
Сильно не кидайте тапками ситуация просто такая.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
1- там где крепление 1-2-3 можно поставить болты подлиннее и тем самым прикрутить на них отходящий провод (каждый провод под свою гайку).
2-там где 4-5-6 прикрепить провод.
Но автомат защиты надо ставить во всех случаях (автомат должен соответствовать мощности потребителя и сечению кабеля).
Автомат 150 А - это очень много.
Посмотрите какая мощность станка и тогда можно будет подсказать по сечению, и по автомату .
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
2. Об автомате на 150 А и речи не может быть, у вас предохранители стоят 100А в лучшем случаи, а то и на 60А. А вот губки точно 100А.
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Elektronik777 писал(а):меняю периодически вставки - иногда горят
...значит предохранители на предельном токе; подключив на эти-же предохранители дополнительную нагрузку - вставки будете менять намного чаше.
лучше
Grumm писал(а):Что мешает поставить еще один блок вставок?
или 3 фазный автомат на соответствующий ток.
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
-
- Сообщение
- Elektronik777 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Виталийй, ваш вариант более всего подходит. На дополнительный блок вставок нет средств пока, как говорят.
Можно уточнить: сейчас следующая схема: шляпка болта, потом идет клема от провода на шину, потом идет пластинка от вставки, потом идет гайка (ее на фото не видно).
А если поставить болт подлиннее - будет идти: шляпка болта, потом клема от шины, потом гайка, потом клема от станка, потом пластинка от вставки, потом шайба. Правильно?
Болт можно купить в любом отделе метиз или нужен какой-то специальный?
Если вдруг не найду болт подлиннее - нельзя ли на концу проводов прикрутить "крокодилы" и присоединить с помощью них? - просто машину сегодня с утра прикуривал - такая мысль возникла
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Надо сделать так, чтобы при монтаже отходящего провода основное соединение не разбалтывалось!
А болты пойдут обычные.
Вариант с крокодилами в данном варианте не обсуждается - так как совет должен быть не опасен для окружающих!
Получается так что гайку надо ставить с лицевой стороны - для удобства работы.
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Elektronik777 писал(а): набросить туда к существующим проводам клемы проводов от станка и крепко-крепко закрутить болты обратно?
Нельзя! Это шинное соединение и любое подкладывание под болты увеличивает сопротивление контакта. В дальнейшем это может привести в дуговое перекрытие и к пожару.
Elektronik777 писал(а):Полноценного электрика щас нет. Но работу делать надо. Я в электричестве почти ноль. Из работы: меняю периодически вставки - иногда горят, но начальство сказало проще менять периодически вставки, чем искать от чего идет перегруз
Ваш первый руководитель недопонимает тяжести ситуации Последствия могут быть катастрофические в том числе и лично для него!
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Anatoliy писал(а):2. Об автомате на 150 А и речи не может быть, у вас предохранители стоят 100А в лучшем случаи, а то и на 60А. А вот губки точно 100А.
Предохранители и губки похожи на 250А.
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Найдете получше.
-
- Сообщение
Re: Кинуть параллельный провод на шины?
Elektronik777 писал(а):Спасибо!Я уволился! )
Вариант не лучший! У Вас был шанс проявить себя, зарекомендовать как специалист и заработать гранты для престижа и уважения. Так и будете бегать от трудностей!
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|