albert73 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УЗО

- Вложения
-
СХЕМА.doc
- (34.5 КБ) Скачиваний: 52
-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УЗО

Т.Е или ставить 32А /0,3 мА или 40А /0,3 мА
-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УЗО

2. Не вникая в структурную схему неизвестного ВРУ, можно сказать, что место для УЗО выбрано верно. Номинал 25/0,3 заменить на 40/0,3