Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Собираюсь устанавливать томограф с потребляемой мощностью 65 квт. Я так понимаю что необходимо 380 вт для подключения. Если такого подключения нет в помещении где его нужно взять или нужно искать помещение именно с таким подключением? И как просчитать сколько такой томограф будет расходовать электроэнерии за 1 месяц (это для того чтобы просчитать сколько будит оплата электричества). я в электричестве откровенный ноль
На такую мощность нужны тех.условия от энергоснабжающей организации и проект со всеми согласованиями, в том числе и с Ростехнадзором и Санэпиднадзором - ведь томограф является разновидностью рентгенустановки и требует особых условий по поглощению паразитного излучения. Потребленная электроэнергия за определенный срок рассчитывается перемножением установленной мощности на число часов работ (коэффициент использования лучше принять =1, или смотрите СП31-110)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Margo2104 писал(а):я в электричестве откровенный ноль
Тогда поручите это ответственному по электрохозяйству или сторонней организации, ибо есть подозрение, что не на квартире собрались ставить это оборудование, а в клинике...
Margo2104 писал(а):я в электричестве откровенный ноль
Вы просто не представляете всю сложность данной работы. Здесь не только нужно знать электричество но и. ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки зданий Часть 7-710 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Электроустановки медицинских помещений
Вот вам пример технической характеристики томографа от производителя и требование к электроснабжению.
Для подключения томографа требуется отдельная линия питания, не связанная с электросетями медицинского учреждения и жилых зданий. Электропитание системы термостатирования томографа рекомендуется осуществлять по фидеру, не связанному гальванически с фидером питания томографа. Для обеспечения помехозащищенности томографа должен быть предусмотрен отдельный заземлитель с сопротивлением не более 4 Ом.
Ну а все остальное уже сказано выше Читайте ответы Василич и sergey_sav