| Выбор кабеля |
|---|
| Выбор кабеля |
|
|
| 20 дек 2011, 11:15 |
|
Нужно запитать павильончик от щитовой дома расстояние 90 м, ток ~30ампер, 7кВт, в гофере ~20м, по воздуху ~70. Подскажите пожалуйста уважаемые как для 1 фазы так и для 3 (приорететно). Вопрос в цене, хотел ввгнг 4х6 такого нет, а 5х6 дорого 145 рублей:(.
Спасибо. С уважением Георг. |
| Re: Выбор кабеля |
|
|
| 20 дек 2011, 13:33 |
|
Самый экономичный, надёжный и правильный вариант: Запитать проводом СИП4 2*16.
В трёх фазном варианте всё дороже (провод, счётчик, автомат). В щите установить автомат защиты по току (50 А), в павильончике на счётчик со счётчика на диффавтомат (40А) (Iдиф=30мА). |
| Re: Выбор кабеля |
|
|
| 20 дек 2011, 22:41 |
|
ГОСТ Р 50669-94
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ 4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN- S c заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. 4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109. 4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять: - для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной; - для сетей TN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной. И читайте далее. А так же. ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ А1 Исходные данные А1.1 Разрешенная мощность, кВт. А1.2 Установленная мощность электроприемников, кВт. А1.3 Разрешение энергоснабжающей организации на присоединение №_______ от _______________ А1.4 Категория обеспечения надежности электроснабжения здания. А1.5 Число фаз ввода (одна или три). А1.6 Последовательность подключения транзитом системы электроснабжения зданий, принадлежащих разным юридическим лицам (при двух и более рядом расположенных зданиях). А2 Должен быть разработан и согласован с органами Госэнергонадзора проект электроснабжения здания (или зданий). В проекте должны быть предусмотрены: И далее что должно быть предусмотрено в проекте. PS. Кабель 4х6 1. Он вам не подходит по сечению так как там на такое расстояние нужно сечение 16 |
| Re: Выбор кабеля |
|
|
| 21 дек 2011, 05:00 |
|
В настоящее время весь этот перечень документов не обязателен!
В энергосбытовую компанию подаётся заява на технологическое присоединение, составляется договор, платиш 510 рублей и энергосбытовая компания обязана тебя подключить и выдать документы по технологическому подключению! Ни проекта ни ростехнадзора не требуется. Совсем забыл сказать это изменения в Российской федерации с Мая 2010 года В связи с прямым указанием презийдента по поводу " Хватит кошмарить бизнес" |
| Re: Выбор кабеля |
|
|
| 21 дек 2011, 15:08 |
|
Просто для уточнения.
Стоимость технологического подключения 550 руб с учётом НДС. Постановление правительства (а не указание президента) №334 от 21 апреля 2009 года. |
| Re: Выбор кабеля |
|
|
| 22 дек 2011, 05:11 |
|
Хорошее уточнение!
|