Страница 1 из 1

об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:53
Марина Серова
Кто знает, каков порядок внесения изменений в существующую однолинейную схему электроснабжения нежилого здания от эл.щита в зрительный зал. Кто должен утвердить эту схему. Скажите, пожалуйста, не совсем профессионалу). И еще: сколько киловатт выдерживает трехфазный автомат 100 А ?

Re: об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:24
sergey_sav
Все изменения или дополнения в электропитании электроустановок знадия решаются через отдел гл. энергетика или ответственного за электрохозяйство.
АВ 3р 100А позволит безболезненно для себя пропустить 66 кВА.

Re: об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:36
Марина Серова
Прошу прощения за дилетантство, но все-таки 66 кВт или квА? или это одно и то же?
И еще: ну, а допустим, если в здании встроенная трансформаторная подстанция имеется, и от трансформатора нагрузка идет к секционным автоматам. Вот, если перераспределить между этими автоматами нагрузку, надо же ведь составлять проект и кто его утверждает? Это же ведь изменение первоначального проекта.

Re: об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 01:18
sergey_sav
66 кВА - это полная мощность, мощность в киловаттах будет меньше и определяется характером нагрузки.
Можно также учесть, что АВ в 100А может держать достаточно долго ток в 113А (ГОСТ разрешает :))biggrin )
По вопросу изменения схемы щитовой, полагаю, вопрос не плёвый и несомненно потребует расчётов, причём не на коленке...
Решите со своим энергетиком, кто возьмёт на себя ответственность?

Re: об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 07:54
Марина Серова
А правильно мне сказали, что рассчитать допустимую мощность, сверх которой сработает трехфазный АВ, это - корень из 3, умноженное на ток (А), умноженное на напряжение (В) = ... Вт ? А на какое напряжение надо умножать, если автомат 63А? на 380В?(Ой, прям стыдно за такие вопросы, но что поделаешь, электричество - не моя специальность ;5sad ). А нагрузка - ну, зрительный зал, софиты, прожекторы, часа 4. :D .

Re: об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 12:00
sergey_sav
Не совсем правильно сказали или Вы не совсем правильно поняли.
Смотрим тут, вроде не сложно...
Изображение

Re: об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 15:05
Марина Серова
:-) я даже разницы не вижу((((. :))mega . Но, спасибо за это.

Re: об изменении в схеме

СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 00:12
electrician
Для автомата 63А макс. мощность 41.6 киловатт,100А-65.8 киловатт.Реактивную нагрузку в Вашем случае учитывать не стоит т.к. cos будет близок к 1.