Не стабильная работа МГЛ светильников
На доме расположена рекламная конструкция с 12-ю металлогалогенными светильниками по 150 Вт каждый. Расстояние от точки подключения до светильников порядка 300 метров. Кабель я купил медный 2*1,5, что ошибся понял уже после первого включения. Лампы разгораются около минуты и потом начинают выключаться как попало. Но через 10-15 минут все начинают светить нормально и стабильно. Скорее всего я не учел падение напряжения из-за длинного провода. Отсюда два вопроса:
1. В момент включения ламп падение напряжения ощутимо только на лампах или в точке подключения оно тоже проседает (подключено в щитке на площадке жилого дома после основного квартирного автомата).
2. Как добиться нормальной работы ламп?
Александр.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
2. увеличить сечение провода
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Если легче провод поменять, то можно просто к существующему сечению добавить параллельно сечение 2,5кв.мм или больше.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
В зависимости от ПРА (берем худший результат) косинус фи = 0,7 ток будет такой лампы при той же длине = 0,97 А
Пусковой ток примерно в 2,5 раза больше от тока потребляемого тока светильника = 2,4 А
Такой ток соответствует потребляемой мощности на зажимах источника питания мощности = 0,53 вата
Для такой мощности в момент пуска 0,53 вата и длене проводки 300 метров нужен провод 3 мм2, что находится в между двумя выбираемыми сечениями
2,5 или 4
2,5 возможен немного нагрев,
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
При номинальном напряжении 220В имеем 1800/220 = 8,2 А
Забудем для простоты про косинус.
0,0175/1,5 *600 (м) = 7 Ом
Тогда падение напряжения (в установившемся режиме) 8,2*7 = 57,4 В
На конце линии получим 220-57 = 163 В (!!!)
О каких стабилизаторах и плавных пусках можно говорить ?!!! И это при рабочих токах.
Сечение 2,5
0,0175/2,5 *600 = 4,2 Ом
4,2*8,2 = 34,4 В
220-34 = 186 В
Ну и нафига менять штаны на трусы?
Как минимум 4 квадрата (и всё равно потери 20В), чтобы не было мучительно больно за... © (ну дальше знаете)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
А вот то что там их 12 прости просто упустил с мысли.
Для 12 светильников сечение минимум 6
4 будет грется
-
- Сообщение
- sashasher / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
sergey_sav писал(а):0,0175/1,5 *600 (м) = 7 Ом
тут, возможно, опечатка. Не 600, а 300 м.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sashasher / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Будет ли достаточно бросить параллельно существующему кабелю кабель ВВГ 2*4 на участках 80, 55 и 100 м? На 30 метровом участке это сделать проблематично.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Колхозить тут не стоит.
ИМХО
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sashasher / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
УЗО для отключения напряжения при пробое изоляции? Какие последствия возможны, если не ставить УЗО?
Хотел сначала подключить светильники к ВРУ того дому, на котором они находятся, но для этого в ЖКО обязали обойти всех жильцов и собрать подписи, что они не против использования электросети дома для наших целей. Вариант отпал сам собой...
Нашел знакомого в левом доме. Правый дом подключил к нему, левый, для разделения нагрузки к его соседу. Датчики освещенности стоят на каждом доме.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
sashasher писал(а):Поясните, пожалуйста, для чего 3-х проводный кабель?
УЗО для отключения напряжения при пробое изоляции?
что они не против использования электросети дома для наших целей
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
2. Расстояние тросовки 55 вызывает вопрос.
3. Кто просчитывал такой пролет.
-
- Сообщение
- sashasher / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
sergey_sav писал(а):Не понял... Это чья-то самодеятельность или есть конкретный заказчик?
Это мои рекламные конструкции, можно сказать моя самодеятельность...
Anatoliy писал(а):1. Не понятен учет на это освещения. На какой дом повесите это потребление.
На левый дом.
Anatoliy писал(а):2. Расстояние тросовки 55 вызывает вопрос.
Между домами трос, а к нему уже прикреплен провод на стяжках.
Anatoliy писал(а):3. Кто просчитывал такой пролет.
Тут все расчеты мои. Раньше подключал растояния до 50 метров, поэтому все работает хорошо, а тут, не изучив матчасть сделал неправильно...
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
sashasher писал(а):Поясните, пожалуйста, для чего 3-х проводный кабель?
УЗО для отключения напряжения при пробое изоляции? Какие последствия возможны, если не ставить УЗО?
А как Вы собираетесь заземлить + "Занулить" светильники? Вот для этого и нужен третий провод!
Для работы МГЛ нужно иметь напряжение 220В +/- 5% иначе нарушается Галогеновый цикл и срок работы ламп уменьшается в разы! Так что экономия на проводе потеряете на лампах.
Теперь про узо. Само узо не гарантия безопасности электроустановки. Ну отключит оно напряжениие при прикосновении к проводнику с повреждённой изоляцией. Получит некий индивидуум удар током. Если он здоров то может и не заметить, а если у него больное сердце - помрёт! и Вот тут начнутся разборки (Под прокуроро все электрики ходят) Проекта нет, цитата:-"Рекламная конструкция моя самодеятельность" Всё выполнено со всеми нарушениями! Заземления нет, провод не того сечения, да ещё пролёт 50 метров над проезжей и пешеходной частью. (Мало у нас проводов падает?) Случись чего поровозиком идёте Первый вы, вторым Ваш знакомый который напряжение подал и ещё трое: Собственник жилья, собственник сетей, энергосбытовая компания. Поймите уважаемый это расклад ситуации в которой Вы можете оказаться!
-
- Сообщение
- sashasher / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
1. Дополнительно к существующему кабелю пущу 3*2,5.
2. Сделаю заземление всех светильников.
3. Поставлю УЗО после автомата в щитке на площадке.
Что необходимо сделать для гарантии безопасности электроустановки?
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Не стабильная работа МГЛ светильников
Гарантии безопасности дать не может никто! Но когда электроустановка под контролем и есть на неё исполнительная и наладочная документация тогда и появляется увереность в безопасности конкретной электроустановки.
Как минимум (Для защиты,не дай бог) Нужен журнал осмотра Вашего рекламного освещения, где вы должны делать записи о техническом состоянии.
Акты замера сопротивления изоляции.
Акт наличия металлической перемычки между корпусом светильника и проводником РЕ
Однолинейная схема
Заводские паспорта или сертификат на светильники и дифавтомат.
Какую - нибудь "бумажку" на трос и рисунок крепежа.
Сложимть всё это в папочку с надписью "Документы на рекламное освещение" и хранить!
Про остальные документы не упоминаю, они тоже должны быть там.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
блок питания для светодиодных светильников
Толян в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 683
-
Толян
20 ноя 2010, 22:09
-
блок питания для светодиодных светильников
-
-
Монтаж светильников ЛВО в потолок Армстронг
EgoRUS в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 1736
-
Anatoliy
04 апр 2013, 00:22
-
Монтаж светильников ЛВО в потолок Армстронг
-
-
Сгорело несколько светильников и кондиционеров
1, 2 Виктор в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 37
- 9913
-
kokoko
28 июн 2009, 23:47
-
Сгорело несколько светильников и кондиционеров
-
-
Как правильно расчитать кол-во светильников в помещении!?
trampampam в форуме Электроустановочные изделия - 3
- 6396
-
Anatoliy
14 янв 2010, 00:36
-
Как правильно расчитать кол-во светильников в помещении!?
-
-
Подключение галогенных точечных светильников
Gorbunkov_01 в форуме Электроустановочные изделия - 9
- 2105
-
slavapril
10 апр 2011, 09:32
-
Подключение галогенных точечных светильников
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|