Перечень документов для сдачи ГРЩ
Начальник притащил коробку с пакетом документов от субподрядчика на проверку. Субподрядчик выполнял монтаж трех ГРЩ. Я до конца не знаю, сколько и чего нужно. Сертификаты есть, протоколы измерений есть, но вроде не все. Найден листок от местного ростехнадзора с разрешение на проверку определенных испытаний.
1. Первый вопрос. Перечень выполненных измерений и испытаний от субподрядчика имеется не в полном объеме по отношению к разрешению ростехнадзора. Например, нет испытания "петля фаза-нуль". Могу ли я требовать недостающие протоколы измерений которые озвучены ростехнадзором? Или они носят чисто рекомендательный характер? Хотелось бы точно знать какие испытания и документы необходимы для сдачи ГРЩ. В ГРЩ по два ввода, есть счетчики, АВР, УКРМ, АВ производства АВВ, контролеры, светильники. ГЗШ СУП находится в каждом ГРЩ.
2. Второй вопрос. Паспорта на счетчики имеются. Так же выданы техдокументы на АВ, контролеры и датчики, но только на английском языке. Могу ли я требовать от субподрядчика выполнить перевод этих документов, или этим должен заниматься генподрядчик?
ГИП при беглом осмотре оставил свои пометки в плане недостатка измерений трансформаторов. должно быть 6, а отдали только 3. Каких именно не знаю, ГИП в отпуске, начальник не бум бум от меня требует визы и отчета о проверке полноты пакета документов.
Спасибо!
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
а) протокол сопротивления изоляции проводов и кабелей;
б) протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-нуль», обеспечения условий срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании на корпус эл. оборудования или нулевой провод ;
в) протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства);
г) протокол проверки целости цепи заземления;
д) протокол определение удельного сопротивления грунта;
А так же
Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок)
Акт об окончании монтажных работ
Акт об окончании пусконаладочных работ
2. Перевод не нужен. Это уже дело эксплуатации.
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Василич писал(а):Есть инструкция И 1.13 - 07 и все делается по ней, в крайнем случае по ВСН, но испытания отдельно (с копией сертификации и аккредитации), а приемо - сдаточная документация отдельно (включая копию СРО) со всеми приложениями, в том числе сертификатами на все смонтированное оборудование, провода и т. д. , с заводскими паспортами и инструкциями НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (иначе оборудование не сертифицировано для России - Законы!)
Честно сказать не понял что за инструкция И 1.13 - 07, но я практически все нашел в ПУЭ 1.8, уже составили письмо по отсутствующим протоколам, из 20 сделано было 6. могу список предоставить
а что за закон такой про русскую документацию? где точно это написано, чтобы опираться на него?
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Согласно действующего законодательства(поищите в интернете : Сертификация, Закон о Защите прав потребителя), любые товары подлежат сертификации, а для этого необходимо иметь рускоязычную версию тех.документации, и если внимательно читать каталоги и справочники фирм производителей, то в конце, как правило приводится перечень оборудования сертифицированный для России (например у Леграна менее 20% оборудования из каталога можно использовать в России), косвенным подтверждением этому является наличие сертификата отечественных Центров сертификаци, не то по аналогии -можно отравится нитратными овощами из Поднебесной - можете получить смонтированный объект, на который РосТехНадзор не даст разрешения на подключение.
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Василич писал(а):ВСЕ ТАКИ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПОЙМЕТЕ, ЧТО ОДНИХ ПРОТОКОЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НЕДОСТАТОЧНО - А ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ, ПЕРЕЧНИ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХ.УСЛОВИЯ НАКОНЕЦ!
Согласно действующего законодательства(поищите в интернете : Сертификация, Закон о Защите прав потребителя), любые товары подлежат сертификации, а для этого необходимо иметь рускоязычную версию тех.документации, и если внимательно читать каталоги и справочники фирм производителей, то в конце, как правило приводится перечень оборудования сертифицированный для России (например у Леграна менее 20% оборудования из каталога можно использовать в России), косвенным подтверждением этому является наличие сертификата отечественных Центров сертификаци, не то по аналогии -можно отравится нитратными овощами из Поднебесной - можете получить смонтированный объект, на который РосТехНадзор не даст разрешения на подключение.
читать и искать уже некогда, письмо уже составлено. я поэтому и спросил на форуме в надежде что хоть один опытный и грамотный найдется и ответит сразу чего и сколько нужно. схемы есть, перечень оборудования есть, что за тех условия? Вот кстати про АББ было бы не плохо разузнать по поводу установленного оборудования, вот только в каком источнике искать? да и напрасно все это и вряд ли будут менять уже установленные и действующие автоматы, проще бабла подкинуть виноватым...
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
АВВ имеет свой рускоязычный сайт (ABB in Russia), просто не надо ленится искать.
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Василич писал(а):Стоит читать, чтобы второй раз на одни грабли не наступать!
АВВ имеет свой рускоязычный сайт (ABB in Russia), просто не надо ленится искать.
Вообще то я человек не ленивый и даже заинтересованный, просто времени не было выяснять есть ли сертификаты или их нет, в любом случае, сертификатов на автоматы не вложили в документацию. Насяльнка требует быстро дать ответ, а у меня в сфере сдачи опыта маловато. что успел выяснить, то пропихнул, вот ждем ответа исполнителя. они наверно в ужасе, недостающих актов полно
в понедельник приезжает ГИП, будет полегче
вот кстати, та же организация приняла от меня замечания по монтажу нижестоящих щитов, которые стоят за пределами ГРЩ. замечаний полно, но на 90% они со мной согласились и пообещали устранить. в остальных 10% есть спорная ситуация, например, надо или не надо при монтаже щита опаивать(или опрессовывать) концы многопроволочных проводов которые зажимаются на N+PE клеммник имеющий плоскопружинный сжимной контакт. убил вчера 5 часов на поиски документации на эти самые клеммники N+PE ABB (zk519-zk521), нашел только цену, ни какие провода, ни как подключать не было найдено. в то же время, ответ исполнителя был однозначен - "по инструкции на клеммники с пружинными зажимами не требуется опаивать или опрессовывать концы многопроволочных проводов". в то же время, СНиП 3.05.07-85 пп3.102 требует опаивать или оконцовывать, если в инструкции к этим устройство не указано иное подключение. Вот я и думаю, где же мне найти эту инструкцию? На WAGO нашел, там как раз нельзя на плоскопружинные монтировать многопроволочные провода.
Еще, непонятен вопрос, можно или нельзя заводить на вертикальные колодки для 16-35 мм.кв. напряжение снизу. Логичнее конечно сверху, как на автоматах, но им было удобнее снизу, и я не нашел в интернете ответа, можно так или нельзя. Вроде нельзя, но не могу найти эти нормы...
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
По поводу многопроволочных проводов - надо смотреть ГОСТ на соединение и оконцевание проводов, но по опыту сдачи объектов, на многопроволочный провод втулка обязательна (сейчас это не дефицит, ИЭК освоил производство).
Подвод напряжения на клеммы (коммутационных аппаратов) по Стандартам МЭК/ГОСТ до 2007 года был обязателен сверху, теперь не оговаривается (Смотрите все ГОСТы Р 50571)
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Василич писал(а):Все мы ходим под РосТехНадзором и по закону каждые 2 года должны подтверждать разрешение на подключение, а инспектор начинает работать с всего комплекта бумаг - не сделаете при приемке - потом будете делать сами!
По поводу многопроволочных проводов - надо смотреть ГОСТ на соединение и оконцевание проводов, но по опыту сдачи объектов, на многопроволочный провод втулка обязательна (сейчас это не дефицит, ИЭК освоил производство).
Подвод напряжения на клеммы (коммутационных аппаратов) по Стандартам МЭК/ГОСТ до 2007 года был обязателен сверху, теперь не оговаривается (Смотрите все ГОСТы Р 50571)
Впервый раз слышу про подтверждение каждые 2 года. Лично я делать ничего не буду. По поводу проводов - гост я смотрел и ничего не нашел, нашел лишь в снипе, и то неоднозначно, а если не на что опереться исполнитель меня проигнорирует. когда я вижу замечанию, я должен доказать это нормами, а не своими "может быть". и дело не в дефиците втулок, а дело в лени и принципах. у них свои понятия. что касается гостов - некогда мне их читать, я ожидал точного конструктивного ответа, а не предложение перечитать мульен страниц госта. пальцем в небо и я могу потыкать...
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Василич писал(а):На WAGO нашел, там как раз нельзя на плоскопружинные монтировать многопроволочные провода.
Киньте ссылку,
-
- Сообщение
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Pukin писал(а):Василич писал(а):На WAGO нашел, там как раз нельзя на плоскопружинные монтировать многопроволочные провода.
Киньте ссылку,
например, здесь:http://techelectro.ru/doc/klemmnye-zagymy-WAGO.pdf
где многопроволочные провода почему то перевели как многожильные, но не в том суть...
вот например, серия 222 допускает монтаж без оконцевания, а серия 773 с обязательным оконцеванием многопроволочных концов, так как там происходит плоскопружинный сжим, так же как на N+PE клеммнике от ABB, но на ABB ничего не нашел ((
еще обсуждение:
где рассматривают несколько типов зажимов WAGO- плоскопружинный, Cage Clamp, Cage Clamp S, там же написано, что плоскопружинный не допускает монтаж многопроволочных проводов, а зажим Cage Clam допускает.
а здесь извечный спор и самозажимных клеммниках
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Библиотека ГОСТов - Библиотека нормативных документов
elhouse в форуме Техническая документация по электрике - 0
- 118
-
elhouse
04 янв 2014, 16:16
-
Библиотека ГОСТов - Библиотека нормативных документов
-
-
К какой категории документов относится ТЗ?
Толяныч в форуме Техническая документация по электрике - 0
- 159
-
Толяныч
22 дек 2013, 18:17
-
К какой категории документов относится ТЗ?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|