Доброго всем времени суток! Занимаемся проектированием внутрянки для магазинов (товары повседневного спроса). Столкнулись с такой дилемой. раньше все выключатели для складских помещений выносили в общий коридор (т.к. руководствовались СП 31-110-2003 п. 10.8) Сейчас руководство хочет, чтоб выключатели для местного управления освещением складских помещений располагались внутри этих помещений. Я настаиваю , что это противоречит установленным нормам. Пришел пожарник (тоже из проектировщиков) и ссылаясь на ПУЭ п.7.4.24 утверждает, что выключатели можно устанавливать внутри. Кто прав
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений.
А коль УЖ двери в складское помещение есть, то он относится к запираемым. Установите извне рядом со складским помещением при входе ЩО Разбейте на 2-3 группы в зависимости от площади, и все управление освещением только с него через автоматы.
Вот пожарник на этот пункт и ссылается. У нас отдельно в коридоре установлены ЩО и ЩС от которых все помещения запитаны. Но стоят ещё и выключатели местного управления (снаружи) возле каждого склада (склад алкоголя, химии, маккулатуры и т.д). Пожарник говорит, что т.к. отключающие аппараты извне стоят, то выключатели можно устанавливать внутри склада. А весь сыр бор из-за того, что когда выключатели стоят снаружи (в коридоре) их часто приводят в негодность несознательные работники магазина когда перемещают товар на тележках (высота телеги 1.80 м) . В этом случае я предлагал поднять эти выключатели на отм.1.90 м. Так вот дилема в том- допустимо размещение выключателей внутри данных складов или нет?
Так уберите выключатели. Установите на входе в склад ЩО с автоматами, и все управление освещением через автоматы. Ссылаясь на пункт 7.4.24
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей
А дальше аргументируйте установка выключателей удорожает проект по материальным затратам
так ведь склад не один, а устанавливать ЩО возле каждого склада ещё дороже. В общем , посовещавшись решили перенести выключатели в склады. ПУЭ это не запрещает. Спасибо за ответы