требуют ВВГнг-LS

требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
22 янв 2011, 02:10 Сообщение
Подскажите, пожалуйста!

Разрешена ли прокладка ПУНП в запотолочном пространстве (в лотке и в ПВХ гофре)? От нас требуют ВВГнг-LS ссылаясь на приточно-вытяжную вентиляцию, на задымление запотолочного пространства и т.д.

Если разрешено, то на какие нормативные документы можно сослаться?
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Инженер

Профиль 
22 янв 2011, 03:40 Сообщение
paul85 писал(а)
ПУНП

Да он вроде как вообще запрещен (по крайней мере в жилом фонде)
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
22 янв 2011, 05:44 Сообщение
Смотрите ПУЭ 7.1.38, ГОСТ Р 53315 - 2009
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
22 янв 2011, 12:27 Сообщение
paul85 писал(а)
Разрешена ли прокладка ПУНП

ТУ на производство подобных проводов были аннулированы без права замены в 2007 году.
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
22 янв 2011, 18:58 Сообщение
Понял! Большое спасибо.
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
27 дек 2012, 18:05 Сообщение
Прочитал на днях в интернете, что оказывается ВВГнг запрещается для внутренней прокладки.
При горении он выделяет токсический дым, что смертельно вредно для здоровья.
Вот цитата:
Цитата
представитель кабельного завода:
- Вчера на ВВЦ, Москва, состоялась конференция "Безопасный кабель-наш выбор". Прозвучали очень интересные доклады. Особенно касательно использования кабелей нераспространяющих горение.
Так, в докладе г-на Смелкова из ФГУБ ВНИИПО МЧС прозвучало, что индекс нг в кабелях - это именно НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЕ, а не негорючесть, как считают многие. Кабель при пожаре горит и еще как горит. И те добавки в пластикат, которые обеспечивают нераспространение горения при замыкании либо возгорании, при горении становятся опасными для жизни и здоровья людей. "80% людей, погибших при пожаре, погибают от дыма" резюмировал г-н Смелков. Задумайтесь.

посетитель:
- И что делать он предлагает? Не покупать кабели с добавкой НГ?

представитель кабельного завода:
- Нет. он предлагает использовать, как и положено в соответствии с требованиями ГОСТа, нг -для наружки, а нг-LS для внутренней прокладки.

посетитель:
- а "нг" под слоем штукатурки? Было озвучено?

представитель кабельного завода:
- Методы прокладки не конкретизировались, но в ГОСТе нет деления скрытая или открытая прокладка. есть определение что нг- в открытых кабельных сооружениях, ls- во внутренних электроустановках и тд. Горят и в штробе, есть примеры когда NYM хорошо горел даже под слоем штукатурки.
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Председатель клуба

Профиль  WWW 
27 дек 2012, 18:07 Сообщение
Вот-те на ... :-)
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
27 дек 2012, 18:25 Сообщение
А что в этом нового?... Пожарные требования, на основании которых для внутрянки требуется "нг-LS", вступили в силу с введением ГОСТ Р 53315—2009.

Вложение
ГОСТ Р 53315_пож. треб. кабели.doc
[104 КБ]

Скачиваний: 49
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
27 дек 2012, 18:47 Сообщение
Там же были рассуждения, что провод в квартире занимает незначительный процент пластмассы, чтобы его так бояться.
Тогда надо к примеру и корпуса телевизоров делать из пластмассы с применением добавок LS.
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
27 дек 2012, 19:12 Сообщение
nikola писал(а)
тогда надо к примеру и корпуса телевизоров делать из пластмассы с применением добавок LS.

А почему бы и нет?... Только этим занимается, вероятно, другая структура...
А ещё запретить применение деревянной мебели с пропиткой смолами, выделяющими и без горения всякую срань... (сорри)
Ответить с цитатой 



Не в сети - Участник

Профиль 
12 фев 2013, 19:23 Сообщение
Такой вопрос. Есть ли необходимость прокладывать ВВГнг ls или ППГнг HF в трубе ПВХ за фальш-потолком типа Армстронг?
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
12 фев 2013, 19:41 Сообщение
Что в проекте указано про способ прокладки? Если есть упоминание про трубу, то в трубе и надо. А также в соответствии с нормативными требованиями по прокладке проводки за непроходными потолками при негорючих основаниях... тоже в трубе.
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
14 фев 2013, 18:00 Сообщение
sergey_sav писал(а)
тоже в трубе.


Все же хотелось бы по конкретнее ссылку на ПВХ-гофротрубу для кабелей в исполнении нг-HF и/или нг-FRHF/LS...
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
14 фев 2013, 18:22 Сообщение
Василич писал(а)
Все же хотелось бы по конкретнее ссылку

Смотрите своё сообщение №3. (про пункт 7.1.38.)
А также смотрим Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Но ни в одном документе не встречал "ПВХ гофротруба", посему подразумевайте её под фразой "в неметаллических трубах "
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
18 фев 2013, 17:00 Сообщение
Не корректный совет: спрашивалось о нг-HF...
Ответить с цитатой 



Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
18 фев 2013, 19:32 Сообщение
Если глянуть в циркуляр и ПУЭ, то можно заметить, что указанный кабель подпадает под требования приведенных пунктов. Так что всё корректно... А то что нг-hf круче нг-ls, это уже второй вопрос и про него отдельных указаний не было... ( не встречал - так точнее будет)
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
21 фев 2013, 17:30 Сообщение
Считается, что ГОСТ превуалирует над ПУЭ, а тем более над тех. циркуляром или СП, тем более что он более свежий (по дате утверждения), но так мне нигде не смогли аргументировано указать на необходимость для данной модификации изоляции использования дополнительных пассивных средств огнезащиты и поступаем как обычно, по сложившейся практике, не обращая внимания на значительное удорожание стоимости монтажа - как минимум на порядок.
Ответить с цитатой 


Re: требуют ВВГнг-LS

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
21 фев 2013, 18:07 Сообщение
Согласен, есть такое дело...
Очень похоже на ситуацию, когда на линию питания эвакуационного освещения, выполненного на аккумуляторных светильниках (4 часа автономной работы), закладывают кабель ВВГнг-FRLS...
Можете объяснить из каких соображений нужен этот кабель с огнестойкостью 3 часа?
Вопрос о том, что его нужно было проложить в лестничных пролётах в штрабе и в металлической трубе (на что мы забили без зазрения совести) даже поднимать не буду...
Поберегу нервы читающих... :)))
Ответить с цитатой 