требуют ВВГнг-LS |
---|
требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
22 янв 2011, 02:10 ![]() |
Подскажите, пожалуйста!
Разрешена ли прокладка ПУНП в запотолочном пространстве (в лотке и в ПВХ гофре)? От нас требуют ВВГнг-LS ссылаясь на приточно-вытяжную вентиляцию, на задымление запотолочного пространства и т.д. Если разрешено, то на какие нормативные документы можно сослаться? |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
22 янв 2011, 03:40 ![]() |
paul85 писал(а) ПУНП Да он вроде как вообще запрещен (по крайней мере в жилом фонде) |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
22 янв 2011, 05:44 ![]() |
Смотрите ПУЭ 7.1.38, ГОСТ Р 53315 - 2009
|
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
22 янв 2011, 12:27 ![]() |
paul85 писал(а) Разрешена ли прокладка ПУНП ТУ на производство подобных проводов были аннулированы без права замены в 2007 году. |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
22 янв 2011, 18:58 ![]() |
Понял! Большое спасибо.
|
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
27 дек 2012, 18:05 ![]() |
Прочитал на днях в интернете, что оказывается ВВГнг запрещается для внутренней прокладки.
При горении он выделяет токсический дым, что смертельно вредно для здоровья. Вот цитата: Цитата представитель кабельного завода: - Вчера на ВВЦ, Москва, состоялась конференция "Безопасный кабель-наш выбор". Прозвучали очень интересные доклады. Особенно касательно использования кабелей нераспространяющих горение. Так, в докладе г-на Смелкова из ФГУБ ВНИИПО МЧС прозвучало, что индекс нг в кабелях - это именно НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЕ, а не негорючесть, как считают многие. Кабель при пожаре горит и еще как горит. И те добавки в пластикат, которые обеспечивают нераспространение горения при замыкании либо возгорании, при горении становятся опасными для жизни и здоровья людей. "80% людей, погибших при пожаре, погибают от дыма" резюмировал г-н Смелков. Задумайтесь. посетитель: - И что делать он предлагает? Не покупать кабели с добавкой НГ? представитель кабельного завода: - Нет. он предлагает использовать, как и положено в соответствии с требованиями ГОСТа, нг -для наружки, а нг-LS для внутренней прокладки. посетитель: - а "нг" под слоем штукатурки? Было озвучено? представитель кабельного завода: - Методы прокладки не конкретизировались, но в ГОСТе нет деления скрытая или открытая прокладка. есть определение что нг- в открытых кабельных сооружениях, ls- во внутренних электроустановках и тд. Горят и в штробе, есть примеры когда NYM хорошо горел даже под слоем штукатурки. |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() ![]() |
27 дек 2012, 18:07 ![]() |
Вот-те на ...
![]() |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
27 дек 2012, 18:25 ![]() |
А что в этом нового?... Пожарные требования, на основании которых для внутрянки требуется "нг-LS", вступили в силу с введением ГОСТ Р 53315—2009.
Вложение |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
27 дек 2012, 18:47 ![]() |
Там же были рассуждения, что провод в квартире занимает незначительный процент пластмассы, чтобы его так бояться.
Тогда надо к примеру и корпуса телевизоров делать из пластмассы с применением добавок LS. |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
27 дек 2012, 19:12 ![]() |
nikola писал(а) тогда надо к примеру и корпуса телевизоров делать из пластмассы с применением добавок LS. А почему бы и нет?... Только этим занимается, вероятно, другая структура... А ещё запретить применение деревянной мебели с пропиткой смолами, выделяющими и без горения всякую срань... (сорри) |
![]() ![]() |
12 фев 2013, 19:23 ![]() |
Такой вопрос. Есть ли необходимость прокладывать ВВГнг ls или ППГнг HF в трубе ПВХ за фальш-потолком типа Армстронг?
|
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
12 фев 2013, 19:41 ![]() |
Что в проекте указано про способ прокладки? Если есть упоминание про трубу, то в трубе и надо. А также в соответствии с нормативными требованиями по прокладке проводки за непроходными потолками при негорючих основаниях... тоже в трубе.
|
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
14 фев 2013, 18:00 ![]() |
sergey_sav писал(а) тоже в трубе. Все же хотелось бы по конкретнее ссылку на ПВХ-гофротрубу для кабелей в исполнении нг-HF и/или нг-FRHF/LS... |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
14 фев 2013, 18:22 ![]() |
Василич писал(а) Все же хотелось бы по конкретнее ссылку Смотрите своё сообщение №3. (про пункт 7.1.38.) А также смотрим Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Но ни в одном документе не встречал "ПВХ гофротруба", посему подразумевайте её под фразой "в неметаллических трубах " |
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
18 фев 2013, 17:00 ![]() |
Не корректный совет: спрашивалось о нг-HF...
|
![]() ![]() |
18 фев 2013, 19:32 ![]() |
Если глянуть в циркуляр и ПУЭ, то можно заметить, что указанный кабель подпадает под требования приведенных пунктов. Так что всё корректно... А то что нг-hf круче нг-ls, это уже второй вопрос и про него отдельных указаний не было... ( не встречал - так точнее будет)
|
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
21 фев 2013, 17:30 ![]() |
Считается, что ГОСТ превуалирует над ПУЭ, а тем более над тех. циркуляром или СП, тем более что он более свежий (по дате утверждения), но так мне нигде не смогли аргументировано указать на необходимость для данной модификации изоляции использования дополнительных пассивных средств огнезащиты и поступаем как обычно, по сложившейся практике, не обращая внимания на значительное удорожание стоимости монтажа - как минимум на порядок.
|
Re: требуют ВВГнг-LS |
![]() ![]() |
21 фев 2013, 18:07 ![]() |
Согласен, есть такое дело...
Очень похоже на ситуацию, когда на линию питания эвакуационного освещения, выполненного на аккумуляторных светильниках (4 часа автономной работы), закладывают кабель ВВГнг-FRLS... Можете объяснить из каких соображений нужен этот кабель с огнестойкостью 3 часа? Вопрос о том, что его нужно было проложить в лестничных пролётах в штрабе и в металлической трубе (на что мы забили без зазрения совести) даже поднимать не буду... Поберегу нервы читающих... ![]() |