Посоветуйте, пожалуйста, как запитать фитнес-клуб.

СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 01:14
Nikam-2
Нужно запитать фитнес-клуб, кот. находится на 1-м этаже жилого дома.
В электрощитовой дома стоит счетчик, перед ним предохранители на 32А.
По технологии, к силовому щиту подключено 2 солярия, 220В, 9,6 кВт каждый и другое оборудование. Соответственно ток на этих группах будет по 45А и автоматы на группах по 50А, 220В. Вводной автомат - на 63А, чтобы соблюдалась селективность.
Но при этом предохранители в щитовой на 32А. Как быть?

Посоветуйте, пожалуйста, как запитать фитнес-клуб.

СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 01:53
sergey_sav
Когда разрабатывалась технология с соляриями, с энергосбытовой организацией решался вопрос о выделении необходимой мощности? ТУ на технологическое подключение выдавались? В каком документе, имеющимся на руках указана точка подключения - щитовая жилого дома?

Посоветуйте, пожалуйста, как запитать фитнес-клуб.

СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 10:30
Anatoliy
Ближайший предохранитель по линейке 60А потом 100А