Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Человек из Волгограда писал(а): Помогите советами. В гараже местный электрик отключил вводной провод. Мотивирует это тем, что электрика в гараже не соответствует требованиям. А именно. 1) Отсутствует заземление (заземление вроде как есть в распределительной коробке) 2) Отсутствует понижающий трансформатор (требует именно типа ТБС) 3) Отсутствуют надписи на розетках (согласен) 4) Отсутствует розетка 36 В, конструктивно отличающаяся от розетки 220 В 5) Автоматы и счетчик ЦЭ, установленные на din-рейки должны быть закреплены зажимами с боков.
Правомерны ли требования. Где можно почитать, в ПУЭ очень много всего. За свою работу он просит 3000 рублей. Скорее всего просто вымагает.
1. За гаражом в двух углах вбейте по трубе. 2 м длинной между ними приварите полосу 40мм шириной и протяните ее к щитку на уровне 30см от пола.
2. Купите и установите ЯТП-0,25 220/12. Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! 3. Нанесите надписи маркером на корпусе розеток 220В
4. С приобретением ЯТП-0,25 220/12 вопрос отпадает.
5. Установите счетчик и автоматы в Щиток.
Добрый день профи-электрики! Очень нужен Ваш профессиональный совет.
Имеем: железный гараж с подвалом заполняющимся грунтовыми водами. Электричество: однофазная линия 220В (фаза и ноль без заземления), на щитке ВА(большой черный на 30А) розетка и выключатель с парой лампочек.
Цель: откачка воды в подвале.
Для откачки - погружной дренажный насос с поплавком для авт. отключения (400Вт)
Вопрос: подскажите как все грамотно сделать (или переделать), а именно:
- можно ли безопасно пользоваться насосом (иными потребителями) без заземления или однозначно надо делать;
- c какими характеристиками приобрести УЗО, ВА(авт. выкл-ль), кабель (и что еще необходимо) для данной цели, чтобы соблюсти все требования безопасности;
- схема подключения (вх.ВА-УЗО-ВА-насос) или иной порядок подключения;
- можно ли будет оставлять подобный насос постоянно подключенным для его автоматической работы, полагаясь на его поплавок-автомат и установленные автоматы (УЗО, ВА)?
Спасибо.
P.s. Извините, если вопросы повторяются.
Человек из Волгограда писал(а): Помогите советами. В гараже местный электрик отключил вводной провод. Мотивирует это тем, что электрика в гараже не соответствует требованиям. А именно. 1) Отсутствует заземление (заземление вроде как есть в распределительной коробке) 2) Отсутствует понижающий трансформатор (требует именно типа ТБС) 3) Отсутствуют надписи на розетках (согласен) 4) Отсутствует розетка 36 В, конструктивно отличающаяся от розетки 220 В 5) Автоматы и счетчик ЦЭ, установленные на din-рейки должны быть закреплены зажимами с боков.
Правомерны ли требования. Где можно почитать, в ПУЭ очень много всего. За свою работу он просит 3000 рублей. Скорее всего просто вымагает.
Если это ваш личный гараж сходите к начальнику этого электрика и проясните ситуацию. А то на сказку похоже.
Спасибо Anatoliy и Sergey_sav за оперативный ответ!!!
Я правильно понял: для моего насоса(400Вт) нужен авт. выкл-ль на 6А и УЗО на 16А/30мА? А что сначала после вводного идет (АВ или УЗО) не понял (у Вас разные варианты даны)? Уж извините за бестолковость.
С заземлением понял - надо делать!
Лично я дал один вариант...
Причём, только на линию насоса, которая начнётся с древнего АВ 30А. Остальные линии не трогал. Хотя если по уму, то и заземление и щит новый не помешает.