Как выбрать УЗО

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
elhouse
Автор темы
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Как выбрать УЗО

Сообщение elhouse » 02 янв 2009, 16:47

Устройство защитного отключения (УЗО) - это быстродействующий защитный выключатель, который обеспечивает защиту человека от поражения электротоком при прикосновении к токоведущим частям электроустановок.

Изображение

► Показать спойлер
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Как выбрать УЗО

Сообщение Объявления » 02 янв 2009, 16:47

Как выбрать УЗО

Сообщение Похожие темы » 02 янв 2009, 16:47

Посмотрите здесь:
Как выбрать частотомер?
Нужно выбрать генератор
Как правильно выбрать автоматы?
Как выбрать сечение кабеля?
Какой перфоратор выбрать?
Нет аватара
Artem

Сообщение Artem » 22 май 2009, 22:14

У меня есть один технический вопрос!
Схема подключения (УЗО) в электрощитке

Как я понял то приходит на реле (УЗО) всегда на верхние контакты?
А нижние нагрузка?

Просто я как то устанавливал такое реле, и подал (IN) на нижние контакты, а нагрузку сделал на верху?
Как правильно???

Например это реле как подключается?

Истина где то рядом
За ответ заранее спасибо

Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Сообщение electro » 23 май 2009, 16:48

Artem писал(а):
Просто я как то устанавливал такое реле, и подал (IN) на нижние контакты, а нагрузку сделал на верху?
Как правильно???


Для большинства электроприборов (автоматы, узо, контакторы), нет особой разницы в техническом подключении, сверху или снизу,
выбор остается за вами, удобство и безопасность на первом месте.
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
AIM
Участник
Участник

Сообщение AIM » 24 июн 2009, 13:18

electro писал(а):
Для большинства электроприборов (автоматы, узо, контакторы), нет особой разницы в техническом подключении, сверху или снизу,
выбор остается за вами, удобство и безопасность на первом месте.


Но лучше-таки подключать в соответствии с рекомендациями производителя.
В частности, электронные диф автоматы - подключение сверху.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Как выбрать УЗО

Сообщение nikola » 13 фев 2013, 07:33

Недавно был на одном коттедже. Сказали что что-то замкнуло, сгорело и они остались без электричества. Дом отапливается электричеством, мороз на улице 40 градусов. Два ввода. При ближайшем расмотрении оказалось что сгорело УЗО 100А 300мА ИЕК. То-ли само УЗО некачественное, может контакты прослабли (скорей всего). Получилось междуфазное КЗ. Выбило трехфазный АВ 125А до него, после стоит АВ 100А.
В общем срочно нужно было менять УЗО и тут оказалось что найти замену не просто. Их просто нет в наличии, потому что не пользуются спросом. Есть максимум на 63А, а выше на заказ. Нашли такой же ИЕК, за тысячу.
Кнопка тест не работает.
Временно поставил. Теперь надо будет найти хорошее УЗО и не очень дорогое. Что кто может посоветовать?
Интересовался - у шнайдер - УЗО 16000руб и выше.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Как выбрать УЗО

Сообщение Anatoliy » 13 фев 2013, 12:06

Постарайтесь уйти от 100А УЗО. Это противопожарное УЗО.
Если есть возможность ниже по схеме поставить с меньшим номиналом, но выше на ступень от автомата.
Оно у вас и не выдержало так как стоит между 125 А и 100А то и УЗО должно было быть 125 А
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Как выбрать УЗО

Сообщение Morigan » 13 фев 2013, 17:22

nikola писал(а):
Кнопка тест не работает.

А вы кнопку "тест" проверяли на подключенном к сети УЗО. Если да, то это уже не УЗО.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Как выбрать УЗО

Сообщение nikola » 14 фев 2013, 17:31

Anatoliy писал(а):
Постарайтесь уйти от 100А УЗО. Это противопожарное УЗО.
Если есть возможность ниже по схеме поставить с меньшим номиналом, но выше на ступень от автомата.
Оно у вас и не выдержало так как стоит между 125 А и 100А то и УЗО должно было быть 125 А

Да я то-же самое сказал, но на 125А найти еще трудней чем на 100А.
Morigan писал(а):
А вы кнопку "тест" проверяли на подключенном к сети УЗО. Если да, то это уже не УЗО.

Сеть была включена, УЗО скорей всего неисправно.
И вообще там много чего надо переделывать. Но переделывать хуже нет. Сразу сэкономили, не могли нанять монтажную бригаду.
Переделывать я не собираюсь. Причину нашел, указал на ошибки, пусть думают.
Ошиновка сделана жилами 16мм кв от кабеля КГ - греется, изоляция осыпается, концы не опрессованны, не луженые, прямо так вставлены в АВ, ниже нет больше ни одного УЗО, только АВ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
george4577
Russia
Участник
Участник

Re: Как выбрать УЗО

Сообщение george4577 » 11 фев 2015, 15:26

nikola писал(а):
Ошиновка сделана жилами 16мм кв от кабеля КГ - греется, изоляция осыпается, концы не опрессованны, не луженые, прямо так вставлены в АВ


16мм? не ошибка? я представил себе это, страшно стало. а потом на линейку посмотрел, чтобы уж точно сопоставить представления.

Дайте-ка угадаю, выводы с автоматов по длине наверное только до автоматов и достают, запаса провода никакого?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Как выбрать УЗО

Сообщение nikola » 11 фев 2015, 17:17

16 мм кв - это не длина жилы провода, а его сечение.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей