Какая разница между диф. автоматоми?
Дифференциальные автоматические выключатели характеризуются номинальным током и номинальным диф. током... Так вот вопрос глупый...
Какая разница между диф. автоматом (Iном=16А, Ном. диф. ток= 10мА) и диф. автоматом(16А, 30мА)? Я понимаю что 1 вариант автомата "нежнее, чувствительнее" реагирует на ток утечки что ль? Расскажите подробно пожалуйста.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
У многих пользователей инета, похоже, создаётся впечатление, что форумы созданы в качестве справочной. Что-то типа "Вопросов - ответов" на mail.ru, типа большой помойки никому не нужных ответов, дай бог 1% вопросов действительно по делу, а ответов и того менее...
PS Возможно, прозвучало резковато, сорри...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
sergey_sav писал(а):Вот не понимаю я таких вопросов. При таком свободном доступе и таком обилии информации и ... наличие огромной лени! Неужели так трудно в любом поисковике набрать "УЗО" или "диф. автомат" и получить необходимую и не секретную информацию.
У многих пользователей инета, похоже, создаётся впечатление, что форумы созданы в качестве справочной. Что-то типа "Вопросов - ответов" на mail.ru, типа большой помойки никому не нужных ответов, дай бог 1% вопросов действительно по делу, а ответов и того менее...
PS Возможно, прозвучало резковато, сорри...
Серёж, ты прям читаешь мои мысли.
Всё правильно сказал.
В инете всё лежит, бери не хочу!
-
- Сообщение
- electro
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
Существует различные по техническому исполнению УЗО. Ниже приведена примерная классификация УЗО.
1. По назначению
* УЗО без встроенной защиты от сверхтоков;
* УЗО со встроенной защитой от сверхтоков.
УЗО со встроенной защитой от сверхтоков подразделяется на группы по характеристике мгновенного расцепления:
* типа В
* типа С
* типа D
2. По условию зависимости работоспособности от напряжения:
* УЗО, функционально не зависящие от напряжения;
* УЗО, функционально зависящее от напряжения.
3. По положению силовых контактов и сохранению защитных функций при отсутствии напряжения:
* УЗО, автоматически размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания и замыкающие их при восстановлении напряжения;
* УЗО, автоматически размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания и не замыкающие их при восстановлении напряжения;
* УЗО, не размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания, но сохраняющие свои защитные функции, т.е. способность разомкнуть силовую цепь при возникновении дифференциального тока;
* УЗО, не размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания и теряющие защитные функции, т.е. неспособные произвести отключение при возникноении дифференциального тока.
4. По способу установки:
* УЗО для стационарной установки при неподвижной электропроводке;
* УЗО мобильные (переносного типа) и для шнурового соединения.
5. По числу полюсов и токовых цепей:
* двухполюсные с двумя защищенными полюсами;
* четырехполюсные с четырьмя защищенными полюсами.
6. По условиям функционирования при наличии постоянной составляющей дифференциального тока:
* УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий либо возникающий скачком;
* УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный деференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный (выпрямленный) дифференциальный ток, медленно нарастающие либо возникающие скачком;
* УЗО типа В, реагирующие на дифференциальные токи - синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный, пульсирующий постоянный с наложенной сглаженной пульсацией постоянного тока значением 0,0006 А, медленно нарастающие либо возникающие скачком.
7. По наличию задержки времени:
* УЗО без выдержки времени - тип общего применения;
* УЗО с выдержкой времени - тип S и тип G (селективные).
-
- Сообщение
- electro
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
Ligamiga писал(а):какая разница между диф. автоматом(Iном=16А, Ном. диф. ток= 10мА) и диф. автоматом(16А, 30мА)????
первый скажем применяют на нагрузку связанную с водой или имеющую отдельную линию, на конкретную нагрузку (розетка, электроплита, духовка, водонагреватель и т.п.)
второй применяют на группу нагрузок (несколько розеток в офисе или в квартире)
-
также пприменение второго не противоречтит использовать его на электроплиту, водонагреватель и т.д.
-
можно их использовать при необходимости селективности защиты
больший ближе к источнику питания (выше), меньший ближе к нагрузке (ниже)
з.ы.
задавайте конкретнее вопрос, будут более конкретные ответы
а то в следующий раз зададите вопрос, в чем отличие между лампами накаливания в 60 и 100 Ватт
-
- Сообщение
- Алексей
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
Диф.Автомат срабатывает на токи утечки и приэтом не защищяет от токов КЗ.
УЗО защищает от токов утечки и токов КЗ. Проще говоря УЗО это автомат + диф.реле(диф.автомат)
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
УЗО не обладает защитой от сверхтоков. А вот диф. автомат, это и есть УЗО плюс автомат.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Алексей
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
Диф. автомат - дифиринциальный автомат, т.е. работает на разницу токов, в данном случае разность токов на входе (фазовый провод) и на выходе (нулевой провод). При номинальном режиме работы ток на входе и выходе одинаковый, соответственно их разность равна нулю. При появлении токов утечки ток на выходе становиться меньше соответственно появляется некое значение тока, которое нарушает равновесие, это приводит к срабатыванию реле. И как в таком случае диф.автомат срабатывает на защиту от КЗ?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Какая разница между диф. автоматоми?
УЗО, действительно устройство защитного отключения,... реагирующее на дифференциальный ток, то есть именно то, что Вы написали про диф. автомат.
Диф. автомат так же облает описанными свойствами, но помимо этого имеет встроенную защиту от сверхтоков, то есть защиту от перегрузки и КЗ. Поэтому и имеет в названии "автомат". А УЗО ещё называют "дифференциальный выключатель", "дифференциальное реле", но первое прочно прижилось повсеместно.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
разница между РЭП34-44 и ПМ12
sibwork в форуме Электроустановочные изделия - 8
- 542
-
6amo
28 июн 2011, 12:06
-
разница между РЭП34-44 и ПМ12
-
-
Есть разница NYM или NUM
ABB в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 2
- 8112
-
elhouse
14 авг 2012, 08:30
-
Есть разница NYM или NUM
-
-
Разница в проектах
sakrej в форуме Электропроектирование - 4
- 3222
-
Anatoliy
21 фев 2010, 01:15
-
Разница в проектах
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|