Выбор способа прокладки проводов и кабелей

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
elhouse
Автор темы
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбор способа прокладки проводов и кабелей

Сообщение elhouse » 13 мар 2015, 08:42

На выбор способа выполнения силовой сети оказывают влияние:

а) условия окружающей среды,
б) место прокладки сети,
в) принятая схема сети, протяженность отдельных участков ее и расчетные сечения.

Результатами влияния окружающей среды могут явиться:

а) разрушение изоляции проводников, самого проводникового материала и разного рода защитных оболочек и крепежных деталей,
б) повышенная опасность для лиц, обслуживающих электрическую сеть или случайно соприкасающихся с нею,
в) возникновение пожара или взрыва.

Разрушение изоляции проводников и повреждение металлических токоведущих и конструктивных частей может иметь место в результате воздействия влаги, едких паров и газов, а также высокой температуры.
Последствиями разрушения изоляции могут явиться короткие замыкания в сети и повышение опасности ее в отношении прикосновения, особенно в условиях сырости, высокой температуры и т. п.
Наконец в атмосфере помещения могут содержаться такие примеси, которые при возникновении искрения или высоких температур в элементах электроустановки могут воспламениться или дать взрыв.
Место прокладки (трасса) сети влияет на выбор рода и способа прокладки в основном по условиям механической защиты сети, безопасности ее для прикосновения и удобства монтажа и эксплуатации.

В зависимости от высоты прокладки к сети предъявляются следующие требования:

а) при высоте прокладки ниже 2,0 м над полом - надежная зашита от механических повреждений,
б) при высоте прокладки ниже 3,5 м над полом и 2,5 м над верхним настилом крана - безопасность прикосновения.

Влияние принятой схемы сети на выбор способа выполнения ее наглядно видно на примере магистралей с распределенной нагрузкой для которых целесообразно применение шинопроводов.
Протяженность и сечение отдельных линий оказывают влияние в том случае, когда решается, например, вопрос о применении кабелей или проводов в стальных трубах. Первым отдается предпочтение для участков сети больших сечений и протяженности, вторым - малых.

Ниже даны общие указания по выбору способа выполнения сети в зависимости от характеристики помещений в отношении окружающей среды, составленные в соответствии с ПУЭ. При этом считается, что:

а) голый провод не имеет каких-либо изолирующих или защитных оболочек,
б) голый защищенный провод имеет обмотку или оплетку из волокнистых веществ или иное покрытие (эмаль, лак, краска), предохраняющее металлическую жилу провода от воздействий среды,
в) у изолированного провода металлические жилы заключены в изолирующую оболочку,
г) у изолированного незащищенного провода изоляция не предохранена специальными оболочками от механических повреждений,
д) изолированный защищенный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или иную оболочку для предохранения от механических повреждений.

Прокладка проводов и кабелей в сухих помещениях

Открытая проводка:

а) непосредственно по несгораемым и трудносгораемым конструкциям и поверхностям - изолированными незащищенными проводами на роликах и изоляторах, в трубах (изоляционных с металлической оболочкой, стальных), коробах, лотках, гибких металлических рукавах, а также кабелями, защищенными изолированными и специальными проводами,
б) непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям- изолированными незащищенными проводами на роликах и изоляторах, в трубах (изоляционных с металлической оболочкой, стальных), коробах, гибких металлических рукавах, а также кабелями и защищенными изолированными проводами,
в) при напряжении до 1000 в - токопроводами всех исполнений,
г) при напряжении свыше 1000 в - токопроводами в закрытом или пыленепроницаемом исполнении.

Скрытая проводка:

д) изолированными незащищенными проводами в трубах (изоляционных, изоляционных с металлической оболочкой, стальных), глухих коробах, замкнутых каналах строительных конструкций зданий, а также специальными проводами.

Прокладка проводов и кабелей во влажных помещениях

Открытая проводка:

а) непосредственно по несгораемым и трудносгораемым конструкциям и поверхностям - изолированными незащищенными проводами на роликах и изоляторах, в стальных трубках и коробах, а также кабелями, защищенными изолированными и специальными проводами,
б) непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям - изолированными незащищенными проводами на роликах и изоляторах, в стальных трубах и коробах, а также кабелями и защищенными изолированными проводами,
в) при любом напряжении - токопроводами в брызгозащищенном исполнении,

Скрытая проводка:

г) изолированными незащищенными проводами в трубах (изоляционных влагостойких, стальных), а также специальными проводами.

Прокладка проводов и кабелей в сырых и особо сырых помещениях

Открытая проводка:

а) непосредственно по несгораемым и сгораемым конструкциям и поверхностям - изолированными незащищенными проводами на роликах для сырых мест и изоляторах, в стальных газоводопроводных трубах, а также кабелями,
б) при любом напряжении - токопроводами в брызгозащищенном исполнении,

Скрытая проводка:

в) изолированными незащищенными проводами в трубах (изоляционных влагостойких, стальных газоводопроводных).

Прокладка проводов и кабелей в жарких помещениях

Открытая проводка:

а) непосредственно по несгораемым и сгораемым конструкциям и поверхностям изолированными незащищенными проводами на роликах^ и изоляторах, в стальных трубах, коробах, лотках, а также кабелями и защищенными изолированными проводами,
б) при напряжении до 1000 в - токопроводами всех исполнений,
в) при напряжении свыше 1000 в - токопроводами в закрытом или пыленепроницаемом исполнении,

Скрытая проводка:

г) изолированными незащищенными проводами в трубах (изоляционных, изоляционных с металлической оболочкой, стальных).

Прокладка проводов и кабелей в пыльных помещениях

Открытая проводка:

а) непосредственно по несгораемым и трудносгораемым конструкциям и поверхностям - изолированными незащищенными проводами на изоляторах, в трубах (изоляционных с металлической оболочкой, стальных), коробах, а также кабелями и защищенными изолированными проводами,
б) непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям - изолированными незащищенными проводами в стальных трубах, коробах, а также кабелями и защищенными изолированными проводами,

Скрытая проводка:

г) изолированными незащищенными проводами в трубах (изоляционных, изоляционных с металлической оболочкой, стальных), коробах, а также специальными проводами.

Прокладка проводов и кабелей в помещениях с химически активной средой

Открытая проводка:

а) непосредственно по несгораемым и трудносгораемым конструкциям и поверхностям - изолированными незащищенными проводами на изоляторах, в стальных газговодопроводных трубах, а также кабелями,
б) непосредственно по несгораемым и трудносгораемым конструкциям и поверхностям - голым защищенным проводом на изоляторах,

Скрытая проводка:

в) изолированными незащищенными проводами в стальных газоводопроводных и изоляционных трубах.

Прокладка проводов и кабелей в пожароопасных помещениях всех классов

Открытая проводка:

а) по любому основанию, кроме деревянных не отштукатуренных стен и подшивок (потолочной или крышевой) - незащищенными проводами с изоляцией до 500 В на изоляторах при напряжении в сети по отношению к земле не выше 250 В. Провода в этом случае должны быть удалены от мест скопления горючих материалов и не должны быть подвержены по своему местоположению механическим воздействиям,
б) по любому основанию - незащищенными проводами с изоляцией до 500 в в стальных газопроводных трубах, а также бронированными кабелями,
в) по любому основанию в сухих не пыльных помещениях, а также в помещениях пыльных, в которых пыль в присутствии влаги не образует соединений, разрушительно действующих на металлическую оболочку, изолированными незащищенными проводами с изоляцией до 500 В в трубах с тонкой металлической оболочкой. При этом в местах, где электропроводка подвержена механическим воздействиям, должны применяться защитные покрытия (газовые трубы, швеллера, уголки и т. п.),
г) по любому основанию - не бронированными кабелями с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией в свинцовой или полихлорвиниловой оболочке, в местах, где электропроводка подвержена механическим воздействиям, кабели должны иметь защитные покрытия,
д) закрытыми шинопроводами, причем в помещениях классов П-I и П-II кожухи должны быть пыленепроницаемыми, а в остальных - нормального исполнения, но с отверстиями диаметром не более 6 мм неразъемные соединения шин должны быть выполнены сваркой или опрессовкой, а болтовые токоведущие соединения должны иметь приспособления против самоотвинчивания,

Скрытая проводка:

е) изолированными проводами марки ПРТО в стальных газоводопроводных трубах. В пожароопасных помещениях всех классов допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами при условии выполнения их соединений и оконцеваний при помощи сварки или пайки.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Выбор способа прокладки проводов и кабелей

Сообщение Объявления » 13 мар 2015, 08:42

Выбор способа прокладки проводов и кабелей

Сообщение Похожие темы » 13 мар 2015, 08:42

Посмотрите здесь:
Выбор вида электропроводки и способа прокладки
Выбор оптимального способа соединия разрыва провода.
Маркировка кабелей и проводов.
Выбор кабелей для жилых домов
Выбор стартерных проводов для электродвигателя
Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 1 гость