Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
тимофей писал(а): экономят заразы, а цена на кабеля всё больше и больше.
К стать, по теме, вы сказали что ноль должен быть подключён постоянно, но бывают ведь случаи когда нужно обесточить дом от электропитания в кротчайшие сроки. Как поступить в таких случаях, если я например собираюсь ставить двухполюсные автоматы на четыре из пяти линий ( на освещение собирался однополюсный поставить), УЗО поставить тоже не получится. как быть?
Ставь однополюсные автоматы на фазу.
Ноль должен быть подключён постоянно.
В целях безопасности разрывать ноль нельзя!!
elhouse писал(а): Ноль должен быть подключён постоянно. В целях безопасности разрывать ноль нельзя!!
Зачем же так однозначно?
ПУЭ !
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
3.1.18.........
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
тимофей писал(а): ... собираюсь ставить двухполюсные автоматы на четыре из пяти линий ( на освещение собирался однополюсный поставить), УЗО поставить тоже не получится. как быть?
Отчего же, не получится? Если общее УЗО на пять линий, то для линии с однополюсным АВ нолик берёте сразу после УЗО.
Только не понятно, чем в этом случае "провинилась" линия освещения?
Серёж, а ты уверен что у тебя отключились одновременно все проводники. Я много несчастных случаев знаю! Когда ноль отлетел, а фаза приварилась! И где ты видел в жилом секторе, чтобы ноль отключался?
И хочу заметить, что бы не затягивать тему в пустые споры, что применение двухполюсников в жилом ли секторе или на стройплощадке не запрещено, но и применять надо, если есть оправданная необходимость.
И возможно уже было упомянуто, что применение двухполюсников, увеличивает вдвое и габариты щитка, что не всегда оправданно и приемлемо.
sergey_sav писал(а): И возможно уже было упомянуто, что применение двухполюсников, увеличивает вдвое и габариты щитка, что не всегда оправданно и приемлемо.
я не богатый, да и цена на автоматы не такая уж и большая, просто я боюсь оставлять ноль без контроля, если я допустим захочу что ниить поменять или подсоединить и надо будет обесточить на линии ноль. по этому и ставлю двухполюсные автоматы.