Правильный выбор УЗО для электроплиты

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 12:04
Underw3st
Подскажите на скока сколько поставить УЗО для эл плиты, если макс мощность варочной панели 8кВт и духового шкафа 2.8кВт ?

Правильный выбор УЗО для электроплиты

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 12:25
elhouse
220v или 380v?

Правильный выбор УЗО для электроплиты

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 12:27
миш
Если линия одна на плиту то лучше диф.автомат поставить. С током 50А и с током утечки 30мА.

Re: Правильный выбор УЗО для электроплиты

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 12:44
sergey_sav
Или вообще УЗО не ставить, что не противоречит действующим нормативам.

Re: Правильный выбор УЗО для электроплиты

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:02
Underw3st
Линия одна 220V кабель 4квадрата

Re: Правильный выбор УЗО для электроплиты

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 17:51
миш
При полной нагрузки сечение маленькое. Если учитывать длину кабеля и падение напряжения в сети то 10мм квадратных.

Re: Правильный выбор УЗО для электроплиты

СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:55
Anatoliy
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий

Б.4 Номинальные рабочие токи однофазных вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности 11 кВт на квартиру с электроплитами

СП 31

9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Re: Правильный выбор УЗО для электроплиты Решено

СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 00:22
Underw3st
Спасибо за инфу good))