Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
-
- Сообщение
- ink_elec
- Тех. поддержка
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 10 +2 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
bel писал(а):При нажатии на кнопку "тест", автомат начинает жутко "трещать" через 2 сек выключается, так и должно быть?
Нет, на помойку его.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
ink_elec писал(а):Нет, на помойку его.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- ink_elec
- Тех. поддержка
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 10 +2 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
sergey_sav писал(а):При условии изначально правильного подключения...
Это что за условие такое?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- ink_elec
- Тех. поддержка
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 10 +2 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
sergey_sav писал(а):подаём питание на нижние клеммы, нажимаем и держим кнопку "Тест"
При таком раскладе оно не сработает.
-
- Сообщение
- bel / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
sergey_sav писал(а):При условии изначально правильного подключения..
Включено правильно
-
- Сообщение
- ink_elec
- Тех. поддержка
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 10 +2 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
bel писал(а):Включено правильно
УЗО/ДИФ с уставкой 30мА общего типа применяется так же как дополнительная защита человека при прямом прикосновении (Гост Р 50571.3) в цепях питания штепсельных розеток,для обычных людей обязательна. Время срабатывания вашего ДИФа - 2 секунды, не соответствует НТД на выключатели диф тока и требованиям по максимальному времени автоматического отключения питания по Гост Р 50571.3.
Поэтому, считаю его место в мусорке.
Так же, лучше перейти на электромеханические устройства, как верно подметил Sergey_sav.
ИМХО
-
- Сообщение
- bel / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
ink_elec писал(а):Так же, лучше перейти на электромеханические устройства, как верно подметил Sergey_sav
порекомендуйте 12А на 30Ма
-
- Сообщение
- ink_elec
- Тех. поддержка
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 10 +2 / -0
Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма
bel писал(а):12А на 30Ма
Электромеханические на 16А/30мА это обычно УЗО, а не диф автомат.
Если речь о ИЕК, то это ВД1-63
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |