- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Аким / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Аким писал(а):Здравствуйте... подскажите пожалуйста на сушилке стоят 4 инфракрасных лампы по 2 кв..нужно еще добавить 2 ...запитаны от 3х фазной розетки автомат на 50 Ампер нужно ли менять на более мощный ?
Если кв, это киловатты, а 3х фазная розетка подразумевает 3-х фазную сеть и при равномерном распределении ламп по фазам, то автомат менять не надо, а если сеть однофазная, то надо.
-
- Сообщение
- Аким / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Morigan писал(а):Если кв, это киловатты, а 3х фазная розетка подразумевает 3-х фазную сеть и при равномерном распределении ламп по фазам, то автомат менять не надо, а если сеть однофазная, то надо.
а если сеть однофазная ....как тогда быть?
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
И провод должен быть соответствующего сечения.
Если есть возможность подключить на три фазы, то лучше это сделать, распределив при этом равномерно нагрузку по фазам. Тогда трехфазный АВ надо будет на меньший номинальный ток (20-25А).
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
А так же учитывать значения ПРА или ЭПРА.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Anatoliy писал(а):В любом случаи, что на 220, что на 380, автомат менять нужно, в соответствии с током нагрузки.
А зачем? Если кабель, который идёт на 3-х фазную розетку соответствующего сечения и нагрузка не может быть перегружена? А если в эту 3-х фазную розетку будут включать другую нагрузку? Вы дома перед тем как включить в розетку зарядник от телефона меняете автомат?
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
СП 31
15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Anatoliy писал(а):СП 3115.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.
Там ещё есть абзац "Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным."
Этот пункт распространяется на стационарное теплоснабжение помещения. А если у Вас дома будет холодно, неужели Вы не включите в розетку обогреватель, ссылаясь на СП31-110-2003? Давайте будем реалистичней.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
А вот на потребителя 6 кВт ненужно быть и реалистичным а вести отдельную линию.
Эта сушилка по мощности почти как варочная панель
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Morigan писал(а):А с чего Вы взяли, что это жилое помещение? И линия на 3-х фазную розетку может быть веделена.
Если автор под трёхфазной понимает именно 3Р+N+РЕ, а не розетку с тремя контактами...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Anatoliy писал(а):А помимо нагрузки есть еще понятие как ток КЗ. И разница 500 или 250 довольно ощутима.
Опять домысливаете. Кто Вам сказал, что у АВ характеристика С? А может установлен АП50 с Iотс=3,5Iн.
А есть ещё замер петли фаза-ноль. И если ток к.з. при этом достигает 1500А, то для АВ с отсечкой 250А или 500А разницы особой нет.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Читайте внимательно пост автора. Автомат выбран из расчета для 4 ламп. так ак ток там примерно ампер 45 с учетом косинуса фи.
А вы добавляете еще 4 кВт
-
- Сообщение
- Аким / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
! | elhouse писал(а): |
Для этого есть кнопка "Спасибо автору" |
-
- Сообщение
- Егоров
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп
Аким писал(а):Здравствуйте... подскажите пожалуйста на сушилке стоят 4 инфракрасных лампы по 2 кв..нужно еще добавить 2 ...запитаны от 3х фазной розетки автомат на 50 Ампер нужно ли менять на более мощный ?
Здравствуйте, менять на более мощный не нужно, этого будет достаточно.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выключатель включает половину ламп
utd в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 987
-
avmal
15 июл 2010, 22:16
-
Выключатель включает половину ламп
-
-
Мигание одной из ламп люстры
red-white19 в форуме Электромонтаж в квартире - 8
- 829
-
FRIM@N
17 янв 2011, 01:24
-
Мигание одной из ламп люстры
-
-
Мигание выключенных энергосберегающих ламп
Римович в форуме Электроустановочные изделия - 9
- 1081
-
Калямба
06 ноя 2012, 17:35
-
Мигание выключенных энергосберегающих ламп
-
-
Параллельное подключение люминесцентных ламп
ir4compl в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 2001
-
sergey_sav
09 окт 2011, 23:12
-
Параллельное подключение люминесцентных ламп
-
-
Электронный балласт для люминисцентных ламп
Александр 27 в форуме Электроустановочные изделия - 7
- 814
-
Артур
11 ноя 2010, 19:48
-
Электронный балласт для люминисцентных ламп
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|