Страница 1 из 1

Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:01
quart57
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с такой проблеммой.
Сделал подвесной потолок с точечными светильниками.
Всего их 13 и в каждый поставил светодиодную лампу 5W Navigator 4000K.
На Ebay приобрёл сенсорный выключатель с радиоуправлением на две нитки (схема 10+3).
В результате свет с этим выключателем гнусно мигает(как будто дрожит).
Может кто-нибудь чего посоветует?
Картинки прилагаю.
Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение

Re: Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:18
Shturman
Думаю проблема в том, что сенсорные выключатели не предназначены для работы со светодиодными лампами. В описаниях на сенсорные выключатели указывают только лампы накаливания, энергосберегающие, галогенные. И ни слова о светодиодных.
Кстати, а сколько светильников управляются этим выключателем?

Re: Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:46
sergey_sav
quart57 писал(а):Может кто-нибудь чего посоветует?

Включить лампы через промежуточное реле.

Re: Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:06
quart57
Я в этих реле чайник. Может дадите схему с номиналом?

Re: Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:32
sergey_sav
Обмотка реле включается вместо ламп к блоку управления. Через контакты реле фаза выдаётся на светодиодные лампы.
Рисовать влом... сорри, отдыхаю от проекта... :))biggrin
Реле любоё на 220 В с током коммутации контактов не меньше суммарного тока ламп.

Re: Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:52
quart57
А так нельзя?
Решить такую проблему можно очень легко. Нужно зашунтировать лампу резистором 30-50кОм или конденсатором 0.1-0.5мкФ 350-400В. А в том случае если у вас многоламповая люстра, то в нее можно вкрутить одну обычную лампочку накаливания. В таком случае мерцания точно закончатся.

Re: Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 02:24
sergey_sav
quart57 писал(а):А так нельзя?

Почему же нельзя?... Пробуйте.
Я предложил вариант полной развязки цепей питания блока управления и ламп.

Re: Светодиодное освещение

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:53
Василич
quart57 писал(а):А так нельзя?

Нельзя, так как контролер рвет ФАЗУ переменного тока, а ноль на светильники подается напрямую - это видно по схеме...
Выход 1 Другие источники света - есть такого же типоразмера металлогалогенки 220В/35Вт;
Выход 2 каждую лампу запитать через диодный мостик (но при влажности растекаться будет потенциал ой-ей-ей....)
Выход 3 Использовать обычный трехклавишный выключатель (а радиоканальный в кладовку...) - такое работает четко.
Релейная схема подошла бы при наличии питания постоянкой 220В.