Как правильно подобрать кабель для разводки в распред.Щите - между автоматами 3х фазной сети?
Подскажите, пожалуйста, с маркировкой и названием кабеля?! |
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
30 окт 2012, 17:22 ![]() |
Обычно в щитке ведется разводка одножильным проводом ПВ 1.
Если автоматы модульные, то есть соединительная шинка. |
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
30 окт 2012, 17:57 ![]() |
А какой провод нужно брать от шинки до автомата?
Если я возьму 3х жильный, сечением 6 мм., он подойдет для соединений, если его очистить от общей оболочки? Какая должна быть световая маркировка? Заранее спасибо! |
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
30 окт 2012, 18:29 ![]() |
Rk56 писал(а) А какой провод нужно брать от шинки до автомата? Сечение провода зависит от тока, который будет протекать по этому проводу. Зная ток, посмотрите в ПУЭ главу 1.3. и выберите сечение провода. Касательно цветовой маркировки просмотрите форум. |
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
01 ноя 2012, 19:44 ![]() |
Добавлю: сечением менее 6 мм2 обвязку щитка не делают, а более чем 2 провода по 10 мм2 в клемму установочного автомата не вставишь, кабель можно использовать но синяя жила только в нулевых цепях, ж/зеленый - нигде, а остальные - как фазные...
|
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
18 ноя 2012, 14:09 ![]() |
Василич писал(а) ж/зеленый - нигде Кроме "земли", наверное? |
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
18 ноя 2012, 14:50 ![]() |
На шину "земли" приходит сразу от вводного кабеля, и отходящие тоже - так что никаких перемычек "земли"/желто-зеленых - быть в щитке не должно!!!
|
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
18 ноя 2012, 15:25 ![]() |
Василич писал(а) так что никаких перемычек "земли"/желто-зеленых Эт понятно, но тема про выбор кабеля и вопрошающему трудно будет найти маркированный кабель без ж/з разметки. ![]() Ах, да, не заметил фразы, на которую был ответ: Rk56 писал(а) А какой провод нужно брать от шинки до автомата? Виноват, тщательнее нужно. ![]() |
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
18 ноя 2012, 16:13 ![]() |
Василич писал(а) так что никаких перемычек "земли"/желто-зеленых Если только щит и дверку не землить ![]() |
Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите |
![]() ![]() |
18 ноя 2012, 17:05 ![]() |
Немного добавлю: земляной провод можно использовать для фазной разводки - качеством он ничем не хуже и ничем не отличается (только цветом). После окончания монтажа ж-з проводом на отходящих проводах - надо поменять окраску (маркер, изолента, термоусадка).
|