ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Полная версия ВходРегистрация

ПоискБлагодарностиФото-галерея
Видео электриковFAQ



Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ]

Начать новую тему Ответить

Версия для печати

Реле контроля фаз

Реле контроля фаз

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
15 сен 2012, 15:37 Сообщение
ДОбрый вечер , хочу узнать мнение специалистов, постоянно пропадает одна из трёх фаз, или падает напряжение (например 220 238 170) как результат горят электродвигатели и тд. Сейчас большой выбор и тепловых и токовых защит посоветуйте что выбрать какой производитель серия
Ответить с цитатой 


Re: Реле контроля фаз

Не в сети - Участник

Профиль 
16 сен 2012, 22:14 Сообщение
Don Migel писал(а)
постоянно пропадает одна из трёх фаз, или падает напряжение (например 220 238 170) как результат горят электродвигатели

Для защиты электродвигателей рекомендую РКФ-М06-12-15
Это реле специально разработано для защиты двигателей.
Ответить с цитатой 


Re: Реле контроля фаз

Не в сети - Заглянувший

Профиль  WWW 
26 апр 2013, 12:01 Сообщение
rdnaem писал(а)
Для защиты электродвигателей рекомендую РКФ-М06-12-15


Это конечно неплохой вариант, но на сегодняшний день кроме РКФ (реле контроля фаз) не единственный тип реле контроля, есть еще много других вариантов.
Ответить с цитатой 


Re: Реле контроля фаз

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
26 апр 2013, 20:55 Сообщение
Релейщик писал(а)
Это конечно неплохой вариант, но на сегодняшний день кроме РКФ (реле контроля фаз) не единственный тип реле контроля, есть еще много других вариантов.

Советуйте конкретно. Если для двигателей, то, например, УЗД-1, УЗД-2 или что-то там еще....
Ответить с цитатой 


Re: Реле контроля фаз

Не в сети - Заглянувший

Профиль  WWW 
29 апр 2013, 11:27 Сообщение
slavapril писал(а)
Релейщик писал(а)
Это конечно неплохой вариант, но на сегодняшний день кроме РКФ (реле контроля фаз) не единственный тип реле контроля, есть еще много других вариантов.

Советуйте конкретно. Если для двигателей, то, например, УЗД-1, УЗД-2 или что-то там еще....


Кроме УЗД, есть еще и УБЗ
Достаточно указать наименование оборудования. Адрес сайта убрал /Модератор/