| Выключатель разрывает нейтраль |
|---|
| Выключатель разрывает нейтраль |
|
|
| 24 апр 2012, 20:35 |
|
Решил поставить на водоснабжение дачи поплавковый выключатель Tsy-5 ( для наполнения бака с водой). Для этого его необходимо врезать в линию с насосом. По инструкции я должен разорвать нейтраль.
Вопрос: а почему не фазу? Насколько я понимаю в электрике, это наиболее предпочтительный вариант. Иначе насос у меня будет постоянно "под фазой". Или можно и так? |
| Re: Выключатель разрывает нейтраль |
|
|
| 24 апр 2012, 20:54 |
|
Вообще-то у поплавкового выключателя контакт переключающий, а поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы на свободном конце не было фазы при работе поплавка. Поэтому на средний контакт переключателя подают ноль.
|