ПУНП – это Провод Универсальный Плоский.

В аспекте данного проекта четыре буквы ПУНП – это не только марка опасного провода, а скорее – имя нарицательное всей некачественной и просто опасной кабельно-проводниковой продукции, занимающей существенную долю на рынке России.

Ознакомьтесь с информацией, которая может обезопасить Вас при выборе кабельно-проводниковой продукции.

Однако, возвращаясь к аббревиатуре ПУНП можно отметить следующее:
Статистичесике данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляет 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности каблей и проводов зачастую является конструктивное использование с нарушениями требований стандартов, применение несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья. Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93.

Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям.Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.

Вопрос о необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался.

На одном из общих собраний членов Ассоциации «Электрокабель», принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе No 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель ОАО «ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 18:08
qanesha
согласен... теоретически не знаю но делали в москве больницу мы один этаж на ВВГнг а другая фирма на ПУНП так нам пришлось переделывать сгорела вся проводка у них ....

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:28
116rus
ВВГнг одного производителя может быть намного хуже ПУНП другого.

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 17:58
qanesha
бывает и монархия единственное спасение .....

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 02:02
игорь1978
Если честно, я уже устал от поисков истины о проводе ПУНП. Я перерыл много информации о запрете провода. Прихожу в один магазин,на рынке,там провод этот продают, вижу сечение вроде нормальное, спрашиваю - это ГОСТ. Ага.
- А чего продаете запрещенный провод?
В ответ:
- А мы и не знали.
И надпись: "Для электропроводки в квартире". Захожу в "Электромонтаж" - это магазин в Москве, а там от Москабельканала провод продается ПБПП да еще изоляцию в 400 вольт держит и тоже для электропроводки в квартире.
Я понимаю, когда не ГОСТ, то вместо 2.5 там 1.8, расчеты совершенно другие. Но когда ГОСТ и сечение в норме,чем же он плох? Изоляция? В старых квартирах проводка вообще алюминием проведена да и провод лапша, лет 50 стоит и ничего не горит. Провод же горит от перегрузки, вот нужно нормально делать проводку и ничего там не загорится. Если провод в сухом месте и под штукатуркой, не подвержен перепадам температуры.... что ему будет. Если вместо 25А на 2.5 ставить 16А. Что ему будет. От чего он может загореться. Проводка горит не от того, что провод плохой, а от неправильных расчетов. Может я чего не понимаю, может кто-нибудь меня просветит.

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 02:24
elhouse
игорь1978 Не забывайте ставить пробелы после знаков препинания. Читать невозможно, всё в кучу...

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:24
MOLNIYA380
Надо очень постараться что бы даже самый некачественный провод сгорел (поставив 100А автомат на бытовые розетки например), пользовал недавно ПУНП Подольского завода прокладывал его в пвх коробах, сечение нормальное,медная жила мягкая. Встречал иногда ПУНП со сваренными между собой жилами, даже разделать его невозможно. Есть в продаже и довольно часто NYM-кабель с которого течёт пластификатор, я второй раз сталкиваюсь с таким дефектом, заказчики даже в электрощите баночку поставили, что бы не растекалось.

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:31
electrohoz
MOLNIYA380 писал(а):Есть в продаже и довольно часто NYM-кабель с которого течёт пластификатор,я второй раз сталкиваюсь с таким дефектом,заказчики даже в электрощите баночку поставили,что бы не растекалось.....


Надо покупать кабеля, у нормальных производителей.

Re: ПУНП - это опасно!

СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:57
elhouse
MOLNIYA380 писал(а):пользовал недавно ПУНП Подольского завода

Он запрещён к применению! И к производству и продаже тоже... Ещё 2007 году.
Электрики дорожащие своей репутацией, ПУНП в наше время, не применяют!

Принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов (ПУНП). В соответствии с поручением в Протоколе No 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель ОАО «ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.