Расчет нагрузки на кабель
В технических данных на кабель ВВГ 5х6 сказано, допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 49А.
Так эту нагрузку надо на три фазы разделить или на каждую фазу по 49А?
Потребители однофазные.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчет нагрузки на кабель
Такой ток может безболезненно протекать по каждой фазе
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- electrician
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 3 +1 / -0
Re: Расчет нагрузки на кабель
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузки на кабель
sergey_sav писал(а):49А многовато будет..., а вот под АВ 40А будет нормально (возможно)
Такой ток может безболезненно протекать по каждой фазе
Да многовато будет по расчетам получается 34А, но я все равно не пойму нулевой провод один как может быть на каждой фазе быть 34А?
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузки на кабель
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчет нагрузки на кабель
Igor84 писал(а):я все равно не пойму нулевой провод один как может быть на каждой фазе быть 34А?
Для этого нужно представлять, что есть трёхфазная система питания... Если хотите, то поверьте, что при симметричной нагрузке (одинакова на всех трёх фазах) ток по нулевому проводу равен 0.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузки на кабель
qanesha писал(а):интересно а потребителей всех посчитали
Посчитал всех всех
-
- Сообщение
- Барабаш Вера
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет нагрузки на кабель
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузки на кабель
Мне нужно запустить технику в сумме на 200 ампер
какой кабель для этого нужен какой счетчик и какое напряжение ?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчет нагрузки на кабель
2. кабель лучше взять чёрный, на нём копоть меньше заметна.
3. напряжение взять по возможности близкое к напряжению, которое написано на бирочках к технике... если оно разное, то придётся поработать ... головой
ИМХО. Вопрос более подошёл бы к юмористическому разделу, аднакама...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчет нагрузки на кабель
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Влияния длины кабеля на его несущую способность нагрузки.
вовера в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 736
-
вовера
11 ноя 2010, 23:19
-
Влияния длины кабеля на его несущую способность нагрузки.
-
-
Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними
mangyst_056 в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 234
-
sasha diezel
26 фев 2012, 09:37
-
Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними
-
-
Мощность нагрузки зарядного устройства для аккумуляторов
tsvigo в форуме Вопросы от чайников - 6
- 691
-
Лист
20 ноя 2011, 14:42
-
Мощность нагрузки зарядного устройства для аккумуляторов
-
-
Щит отключения второстепенных цепей нагрузки
klen1202589 в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 496
-
Anatoliy
21 мар 2011, 01:19
-
Щит отключения второстепенных цепей нагрузки
-
-
Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
Tremshork в форуме Радиотехника, электроника - 14
- 488
-
serg2.72
02 окт 2014, 17:58
-
Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|