Тепловое реле ТРН-25

Тепловое реле ТРН-25

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
04 дек 2011, 20:15 Сообщение
Две Кнопки вира и майна,двигатель осущесвляет подъем ворот.Отработало тепловое реле ТРН-25,при возрате реле в нормальное состояние двигатель начал работать на подъем варот,без нажатия соответствующей кнопки(подъема),и был остановлен только лишь при нажатии и удержании кнопки майна.
Ответить с цитатой 


Re: Тепловое реле ТРН-25

Не в сети - Инженер

Профиль 
05 дек 2011, 16:01 Сообщение
Кнопка залипла,а тепловое могло сработать от подклинивших ворот.
Ответить с цитатой 


Re: Тепловое реле ТРН-25

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
05 дек 2011, 23:13 Сообщение
1. В кнопке не выполнено электромеханическая защита от случайного нажатия одновременно двух кнопок..
2. Возможное подлипание силовых контактов пускателя
Ответить с цитатой 


Re: Тепловое реле ТРН-25

Не в сети - Инженер

Профиль 
06 дек 2011, 16:17 Сообщение
Цитата
и был остановлен только лишь при нажатии и удержании кнопки майна.

Значит блокировка есть,и сам пускатель не залип раз прекратилось движение.Или это было до проишествия?