maks - Участник
|
24 июн 2011, 01:01 |
Дорого времени суток.
Суть вопроса такая: торговое помещение в котором на потолке установлены карданные светильники с галогеновыми лампами мощностью 75Вт, Карданы по 2 и 4 лампы, Для питания ламп используются понижающие электронные трансформаторы с выходнрй мощностью 150Вт (по 2 лампы на транс). В магазине так-же есть и металогеновые прожектора и люминесцентные светильники, и немного оборудования. Проблема с трансами - переодически горят, (всего около 40 шт.) примерно 10 шт в месяц. Меняли на разные: дорогие, дешовые, китйские и польские, фирменные и не очень, результат один -горят. Что заметил горят в основном на 4х карданах. Есть стабилизатор("РЕСАНТА") на газовом котле, и ногда на входе напряжение до 243В прыгает, а может и больше ни кто не мерил, но котел не отключался из-за перенапряжений. Ввод в здание 3-фазный. В чем причина не пойму. В практике сталкивался с такой бедой но там в цепи стоял выключатель ("ANAM") с подсветкой, убрал подсветку трансы перестали гореть. Здесь-же линии идут от щита напямую. Металогалоген с галогеном в одной линии (на других обьектах) работают без проблем. Вчем дело? ПО-МО-ГИ-ТЕ!!! |
Re: Горят электронные трансформаторы |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
24 июн 2011, 08:02 |
Посмотрите по проекту расстояния линий где горят трансы.
И просчитайте падение напряжения на этих линиях. Номинал трансов и мощность лам у вас в притык. Проверте на осветительном щитке ЩО перекос фаз. Между минимальной фазой и максимальной должно быть не более 15% Если есть перекос естественно что на этой фазе падение напряжения. А это увеличение потребляемого тока. Вот они и горят. У этих трансов ток порядка 0,68А |
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
24 июн 2011, 20:46 |
А причем тут перекос фаз? Нагрузки-то однофазные, в одной линии на 4м кардане сгорает на другом нет, а на 2ых вооще не менял. А Раз на кардане один сгорел второй нет, снял поменял включаеш - другой уже сгорел. Ну дапустим перекос, а что делать то?
Да, линии неочень большие самая маленькая 16м самая большая 24м. Так что падение напряжения из-за длины линии на мой взгляд не тема |
Re: Горят электронные трансформаторы |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
24 июн 2011, 20:58 |
maks писал(а) А причем тут перекос фаз? Да вы правы. ТОЭ так же не при чем |
Re: Горят электронные трансформаторы |
haramamburu - Инженер
|
24 июн 2011, 21:15 |
maks писал(а) Так что падение паряжени из-за длины линии на мой взгляд не тема Короче - чем меньше напруги поступает на электронный транс, тем Больший ток он потребляет (для сохранения исходной мощности) - и , как следствие - перегрев и выход из строя ЗЫ Ну а если напруга Выше допустимого - эт надеюсь и так ясно |
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
24 июн 2011, 21:47 |
Меня больше пугает завышение питания чем занижения, я зделаю на днях замеры , ну а что же дальше? Давайте расмотрим два варианта: первый завышение и второй занижение питания. Мне то что сделать?
|
Re: Горят электронные трансформаторы |
haramamburu - Инженер
|
24 июн 2011, 21:49 |
maks писал(а) Мне то что сделать? Если вы про "перекос" - попытаться выровнять - т.е. более равномерно распределить нагрузки потребителей maks писал(а) Меня больше пугает завышение питания чем занижения Ну и зря - см. выше |
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
24 июн 2011, 21:55 |
Anatoliy писал(а) Да вы правы. ТОЭ так же не при чем Теоря это хоршо, но практика паказывает иное. По теории сгорать должны все в любой очередности, о на практике в основном одни и теже. |
Re: Горят электронные трансформаторы |
haramamburu - Инженер
|
24 июн 2011, 21:57 |
maks писал(а) Теоря это хоршо, но практика паказывает иное. Тогда ешьте все грибы подряд - это чисто "практика" |
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
24 июн 2011, 22:14 |
Нез наю может вы и правы, сниму замеры а там посмотрим.
|
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
24 июн 2011, 23:42 |
haramamburu писал(а) Если вы про "перекос" - попытаться выровнять - т.е. более равномерно распределить нагрузки потребителей Года четыре назад обратились ко мне с проблемой вышибал 3х фазный вводной автомат на 16А , по замерам одна фаза превышала, другая была почти не нагружена что-то около 4А, а третья была внорме около 13А, перераспределил, а вечером все вышебло.Как выеснил включилось улечное освещение фосада и вывеска порядка 4 кВт. Итог на дневное время работы нагрузил две фазы под самое самое,а свободную оставил на вечер. Работает до сих пор. К чему же я это, а к практике и теории, так вот трансов там в два раза больше и не горели так. Прекос и ныне там, а все работаеи исправно. |
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
24 июн 2011, 23:44 |
haramamburu писал(а) Тогда ешьте все грибы подряд - это чисто "практика" А че обижатся сразу не все электрики получали высшее, кто-то вообше не учился. |
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
24 июн 2011, 23:50 |
haramamburu писал(а) ЗЫ Ну а если напруга Выше допустимого - эт надеюсь и так ясно не ясно?? |
Re: Горят электронные трансформаторы |
FRIM@N - Инженер
|
25 июн 2011, 12:16 |
Если напряжение превышает номинальное,любой прибор работает с перегрузкой,тем более электронный.У вас может быть не 1 причина,а сразу несколько -- перекос,условия охлаждения похуже чем у остальных
|
Re: Горят электронные трансформаторы |
lechiy - Электрик
|
25 июн 2011, 16:40 |
действительно 150w это в притык. ещё они нелюбят когда их часто включают выключают у меня третий год стоит на холостом ходу выключателем врубаю пониженное напряжение.сосед наоборот сделал меняет часто.
|
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
29 июн 2011, 18:58 |
Дорогая аудитория, доброго вам время суток!
Я снял замеры: фаза А - 216-220 В; фаза В - 230-240; фаза С - 218-222В; как видим из замеров разброс не превышает 15%. Маркировка транса 230В+/-10%.Разбег по току: А-18А;В-16А;С-20А, почти хорошо на мой взгляд. Персонал отметил наиболее часто горят на фазе В , далее Фаза А и затем Фаза С. Каждые 3-4 дня сгорает транс. Замеры напряжения проводил под нагрузкой и без, втечении дня все в пределах которые указаны. Какие советы будут? |
Re: Горят электронные трансформаторы |
FRIM@N - Инженер
|
29 июн 2011, 19:15 |
Поднагрузить фазу В
Поставить стабилизатор напряжения Использовать на этой фазе трансформаторы большей мощности (да и на остальных бы желательно тоже) |
Re: Горят электронные трансформаторы |
maks - Участник
|
29 июн 2011, 19:27 |
FRIM@N писал(а) Поставить стабилизатор напряжения Стабилизатор поможет? Они же 220+/-10% |
Re: Горят электронные трансформаторы |
FRIM@N - Инженер
|
29 июн 2011, 21:07 |
Ну на заборе положим тоже разные слова написаны.Можно поставить 1 отдельно и понаблюдать за ним-- сначала погонять с 1 лампой потом с 2 мя если с 2 мя сгорит значит нужна больше мощность,сделать это лучше на фазе В
|
Re: Горят электронные трансформаторы |
lechiy - Электрик
|
29 июн 2011, 22:26 |
чудес небывает надо проверить подключение нет ли на низкой стороне замыкания на корпус или гденибудь индуктивность замешена
|