ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Полная версия ВходРегистрация

ПоискБлагодарностиФото-галерея
Видео электриковFAQ



Пред. тема | След. тема
Страница 3 из 3 [ Сообщений: 54 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3

Начать новую тему Ответить

Версия для печати

Гофра?!

Re: Гофра?!

Не в сети - Участник

Профиль 
11 ноя 2011, 22:34 Сообщение
bob писал(а)
в горе - потолок, переходы в стенах, гипсокартоновые стены ; в штробе без гофры (не смысла) бзполезная трата денег и времени. деревяные конструкции - мет. рукав и провод NYM. а вот по полу стараемся вообще не тянуть плохая затея, это мое мнение.

Единственно адекватное мнение .....
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Участник

Профиль 
11 ноя 2011, 22:55 Сообщение
Anatoliy писал(а)
Да провода много но. надежность выше.
1. Не устанавливаются разветкоробки не нарушается дизайн.
2. Автоматы выставляются по мощности потребителя.
3. В любом случаи неисправность одной линии не вызывает неудобства.
вот к примеру так делаем

Поменял файлы на более полный размер

Прошу прощения но у меня волосы дыбом от такого метода... я вот классику делаю все шлейфом входящий и уходящий концы скручиваются и пропаиваются ,выключатели и переключатели в коробки опять же скрутки 3 см. и пропайка сверху изолента а потом термоусадка...вы думаете это менее надежно?
Ответить с цитатой 


Re: гофра -зачем?

Не в сети - Участник

Профиль 
11 ноя 2011, 23:02 Сообщение
sergey_sav писал(а)
Тогда стоит об этом спросить у того же "большинства обывателей"... :)))
ИМХО. Некоторую дополнительную защиту от криворуких отделочников она обеспечивает, как и некоторую защиту кабелей и проводов при заливке в бетон.
Ещё ИМХО. Если народ на объекте адекватный, то большой необходимости в применении гофры не вижу, ибо перетянуть кабель в гофре с парой поворотов занятие не для слабонервных...

Какую доп. защиту обеспечивает гофра от криворукого отделочника сверлящего стену перфоратором???
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
12 ноя 2011, 02:00 Сообщение
dinsons писал(а)
вся разводка шла по бетонному меж этажному перекрытию а потом зашивалась гипсо картонным подвесным потолком , на вопрос зачем...
... можно было бы услышать и о требованиях нормативов, что проводка в зоне подвесного (подшивного, натяжного и проч...) потолка, рассматривается как скрытая и кабели должны прокладываться в трубе или коробе. Материал короба определяется категорией горючести окружающих материалов, в Вашем случае достаточно пластиковой трубы (она же, гофротруба).
Так что, требование дизайнера не избыточны, а продиктованы нормативами (хоть она об этом и не подозревала...) :))biggrin
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Инженер

Профиль 
12 ноя 2011, 11:14 Сообщение
Цитата
Легко на словах...
На деле конечно все труднее :))biggrin
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Участник

Профиль 
12 ноя 2011, 23:02 Сообщение
sergey_sav писал(а)
dinsons писал(а)
вся разводка шла по бетонному меж этажному перекрытию а потом зашивалась гипсо картонным подвесным потолком , на вопрос зачем...
... можно было бы услышать и о требованиях нормативов, что проводка в зоне подвесного (подшивного, натяжного и проч...) потолка, рассматривается как скрытая и кабели должны прокладываться в трубе или коробе. Материал короба определяется категорией горючести окружающих материалов, в Вашем случае достаточно пластиковой трубы (она же, гофротруба).
Так что, требование дизайнера не избыточны, а продиктованы нормативами (хоть она об этом и не подозревала...) :))biggrin

Какими нормативами, конкретно !!!!дайте ссылку !!!
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Участник

Профиль 
12 ноя 2011, 23:12 Сообщение
dinsons писал(а)
sergey_sav писал(а)
dinsons писал(а)
вся разводка шла по бетонному меж этажному перекрытию а потом зашивалась гипсо картонным подвесным потолком , на вопрос зачем...
... можно было бы услышать и о требованиях нормативов, что проводка в зоне подвесного (подшивного, натяжного и проч...) потолка, рассматривается как скрытая и кабели должны прокладываться в трубе или коробе. Материал короба определяется категорией горючести окружающих материалов, в Вашем случае достаточно пластиковой трубы (она же, гофротруба).
Так что, требование дизайнера не избыточны, а продиктованы нормативами (хоть она об этом и не подозревала...) :))biggrin

Какими нормативами, конкретно !!!!дайте ссылку !!!

И еще поведайте мне о тех неведомых обстоятельствах при которых вдруг цельный кабель спокойно лежащий, проводящий ток с запасом по мощности 25%, защищенный автоматом и узо имеющий жилу заземления вдруг возьмет и загорится!!!!! Бог знает о чем мы тут говорим может на самом деле кругом пожары только от этого и происходят но на сколько хватает моих познаний в электротехнике и опыта в 17 непрерывной самостоятельной работы ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ПАРОНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ!!!
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?! 

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
13 ноя 2011, 00:07 Сообщение
dinsons писал(а)
Какими нормативами, конкретно !!!!дайте ссылку !!!

Пожалуйста. Извините, что длинно получится...
ПУЭ7
Цитата
2.1.68. Прокладку проводов и кабелей за подвесными потолками следует выполнять в соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1.

Цитата
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.


СП31-110-2003
Цитата
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР №7/2004 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках"
Текст про прокладку кабелей нг-LS в неметаллических трубах или коробах примерно такой же как и в приведённых выше документах, поэтому не вижу смысла приводить полностью.
Цитата
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах....
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
13 ноя 2011, 00:20 Сообщение
dinsons писал(а)
...но на сколько хватает моих познаний в электротехнике и опыта в 17 непрерывной самостоятельной работы ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ПАРОНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ!!!
К сожалению, ни 17ти летний опыт, ни неверие в паронормальные явления не будут являться сильными аргументами в споре с представителями технадзора и пож.инспекции.
Есть желание пободаться с ними?
Никто не запрещает, но как показывает мой скромный опыт... "хлопотно это, однако" ©
В частном секторе и, тем более, у себя лично, где нет необходимости встречаться с указанными представителями, вполне возможно применить любую аргументацию... и проложить кабели открыто по бетонному потолку без применения трубы или короба и даже без индексов LS или нг. За это никого не расстреляют... ибо это Ваше личное дело.
ИМХО
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Участник

Профиль 
17 ноя 2011, 19:50 Сообщение
GeorgHouse писал(а)
Когда дерево всегда в гофре, ну а если бетон или кирпич то можно и без гофры, в переходах между стенами в гофре...

Помоему там только металлические трубы допускаются

Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
Из своей практики могу порекомендоват в штробы укладывать трубу или гофру ПНД , на пол трубу ПНД, при разводке над подвесным или натяжным потолком трубу ПВХ
У меня тут выложен фотоотчёт, можно посмотреть, при использовании этих материалов кабеля реально перетянуть, большую роль играет диаметр выбранной трубы и радиус изгиба, чем плавнее угол тем лучше, кстати в панельных домах как стандартные кабельные каналы используется именно труба ПНД
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Участник

Профиль 
19 ноя 2011, 10:35 Сообщение
igori11 писал(а)
используем гофру + провод (ПВ3), если по бетону, кирпичу и т.д. иногда ложим ВВГнг без гофры. По полу используем техническую ПЭ трубу.

Полностью с вами согласен,я также делаю в гофре провод ПВ 3 ,а по бетону в штробе ВВГ или ВВГнг без гофры - смысла нет(лишняя трата времени и денег).Если же провода по полу,то гофра или ПНД обязательна.
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Почётный член клуба

Профиль 
19 ноя 2011, 18:52 Сообщение
sergey_sav я и не сомневался , что вы дадите полный ответ. good))
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
13 авг 2012, 22:29 Сообщение
Здравствуйте.
Можно ли кабель NYM закладывать в штробу в кирпичной стене глубиной 30 мм и шириной 60 мм без гофры?
Не разорвёт ли оболочку кабеля строит.смесь ?
Ответить с цитатой 


Re: Гофра?!

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
13 авг 2012, 23:24 Сообщение
Не разорвёт... а вот несколько сообщений выше влом читать? (там про нг-LS)
Ответить с цитатой 

Начать новую тему  Ответить
Вернуться к началу

На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3 [ Сообщений: 54 ]
Пред. тема | След. тема

Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1






Найти
Перейти
 


Полная версия

Рейтинг-каталог строительных сайтов - Electric House