Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Есть ли специальные обогреватели для щитов производственных, какой мощности и т.п. А щитки во влажных помещениях и хим. активной средой, на 1 сезон хватает, даже эмалированных(
з.ы. А то лампами подогревать не очень удобно. Электробезопасность .
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...
Да, есть немного, внутри вода больше скапливалась, спасают лампочки, щитки IP54, нет денег покупать более защищённые, они в несколько раз дороже, тем более всё равно на долго не хватает, по этому решил обогревом спасать аппаратуру внутри, лампы спасают не плохо, но это опасно, до меня тупо катушки пускателя, например, хватало на пару дней, неделю, но на электрику выделяются мизерные.\ И из нержавейки тоже щитки не делают, по крайней мере я таких не видел. Пластиковые работнички ломают, "сильно здоровые". )) Основное агрессиное вещество аммиак.
А вообще если разность температур такая что щиток теплее окр. среды на нём не образуется конденсат и внутрь не проникают никакие хим. акт. вещества, курс термодинамики .
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...
Поставьте еще один пускатель внутри, контактную группу убираете, Ставите на магнитопровод короткозакнутое кольцо, мы ставили подшипник, вот оно и дает нагрев. Нам хватило пускателя 3 велечины, типа П.
в чем опасность? можно попробовоть манжетные нагревательные элементы, они при желании распрямляются,или плоские Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. ну или пошукать в округе как сказал выше Looking резисторов,хотя бы похожих и поэксперементировать с сопротивлением,а размер щита какой?щит только 1?
ммм, спс за статейку) Да не один, больше 20)) объёмом от 20 до 200л. Ну так не 20-50л лампу 40Вт ставлю, на 50-100 60-75Вт, более 100-150Вт. это экспериментально получено. Вот приблизительной теплоотдачи нужно добиться.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...
Кондиционерщики используют гибкие ленточные нагреватели для противообледенения конденсатоотводных трубок - работают в воде, от 220В, длина 10-15 см, работают непрерывно круглогодично до 4 лет - думаю это более доступно и применимо
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут) Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения