Соединение проводов

Сообщение electro » 26 ноя 2006, 10:16

Чаще всего в электромонтаже мы сталкиваемся с соединениями проводов, на практике показано, что большинство проблем возникает из-за плохого качества соединения проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании.

Рассмотрим наиболее частые соединения проводов:

При подготовке проводов к зажиму в клемме, кончики проводов загните следующим образом, что бы при затяжке болт вкручивался в загнутый конец это позволяет избежать перерезания основного провода и его обломки при монтаже также увеличивает контакт соприкосновения с клеммой, что тоже хорошо.
При ремонте электропроводки квартир старой постройки, часто возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Для такого вида соединения необходимо использовать клеммы в виде трубки из металла с высокой проводимостью, с утолщением одной стороны и двумя болтами под каждый из которых закрепляем отдельный проводник, обеспечивая разделение непосредственного контакт между проводами.
При большом количестве соединяемых проводов, медных и алюминиевых, что чаще бывает при монтаже электрощитовых, для подключения нулевых рабочих (ноль, N) и нулевых защитных проводников (заземление, PE) необходимо применять шины из металла с высокой проводимостью, в виде бруска с отверстиями, а поперек них болты, для зажима проводников.
Соединение проводов - 4.jpg
Соединение проводов - 4.jpg (3.81 КБ) 2586 просмотров
Соединение проводов - 4.jpg
Соединение проводов - 4.jpg
(3.81 КБ) 2586 просмотров

При монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2, что применяется чаще в осветительных сетях я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр.
При монтаже распределительных (ответвительных) коробок соединение проводов из одного металла, удобнее производить при помощи одноболтовых клемм (сиз) концы провода зачищать как показано выше, чтобы избежать перерезание провода.
Соединение проводов - 1.jpg
Соединение проводов - 1.jpg (7.29 КБ) 2586 просмотров
Соединение проводов - 1.jpg
Соединение проводов - 1.jpg
(7.29 КБ) 2586 просмотров

Также в монтаже применяют зажимы типа WAGO для подключения проводов сечением до 2,5 мм2 из меди и алюминия одновременно лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В.
...если не замкнет, значит заработает...

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Соединение проводов

Сообщение Объявления » 26 ноя 2006, 10:16

Соединение проводов

Сообщение Похожие темы » 26 ноя 2006, 10:16

Посмотрите здесь:
Соединение проводов - как правильно?
Соединение медного и алюминиевого проводов
Соединение разных по цвету проводов
Соединение заземления?
Соединение эл. счетчика
Нет аватара
avmal
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение avmal » 29 ноя 2006, 17:17

electro писал(а):
при монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2
что применияется чаще в осветительных сетях
я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз
очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр

Вещь не плохая, только использовать ее надо по назначению - СиЗ не накручивается на скрутку, а скрутка выполняется при помощи СиЗ ...

Нет аватара
avmal
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение avmal » 29 ноя 2006, 17:21

electro писал(а):
также в монтаже применяют зажимы типа WAGO
для подключения проводов сечением до 2,5 мм2
из меди и алюминия одновременно
лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В

Вы считаете, что при других видах соединений можно завышать номинвльный ток и использовать плохие автоматы?...

Аватара пользователя
electro
Автор темы
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение electro » 30 ноя 2006, 21:26

avmal писал(а):
Вещь не плохая, только использовать ее надо по назначению - СиЗ не накручивается на скрутку, а скрутка выполняется при помощи СиЗ ...


точно точно
неправильно выразился
...если не замкнет, значит заработает...

Аватара пользователя
electro
Автор темы
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение electro » 30 ноя 2006, 21:37

avmal писал(а):
Вы считаете, что при других видах соединений можно завышать номинвльный ток и использовать плохие автоматы?...


на мой взгляд эти зажимы, не представляют надежного контакта
ведь на них даже нарисовано чтобы вытащить провод
необходимо прокручивать зажим
другую клемму, просто так не выкрутить
поэтому вижу их только в осветительных сетях, потому как в разеточной группе часто бывает перегруз,
а автомат срабатывает не сразу, а в процентной зависимости от перегруза, что со временем из-за перегрева приведет к выходу из строя
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
avmal
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение avmal » 01 дек 2006, 03:13

electro писал(а):
на мой взгляд эти зажимы, не представляют надежного контакта
ведь на них даже нарисовано чтобы вытащить провод
необходимо прокручивать зажим
другую клемму, просто так не выкрутить
поэтому вижу их только в осветительных сетях, потому как в разеточной группе часто бывает перегруз,
а автомат срабатывает не сразу, а в процентной зависимости от перегруза, что со временем из-за перегрева приведет к выходу из строя

Действительно - чтобы вытащить жилу из такого сжима, провод надо потянуть покручивая. С другой клеммы провод таким способом не вытащится - он сломается. Очень тяжело представить себе такие услови эксплуатации, где постоянно происходят покручивания и вытягивания проводов. Обычно они неподвижны ...
А перегрузы не действуют благоприятно не только на места соединений, но и не сами провода. Тут, уж, надо предусматривать меры, чтобы перегрузок не возникало. Это уже задача проектировщиков.
Согласен, что на вид WAGO не выглядят так солидно, как болтовые соединения, но могу гарантировать, что ток указанный производителем на корпусе соответствует действительности. По крайней мере, в отличии от винтовых клемм, пружинные не нуждаются в обслуживании и монтаж производится если и не на порядок, то в несколько раз быстрее винтовых.

Аватара пользователя
electro
Автор темы
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение electro » 02 дек 2006, 15:12

Монтаж конечно очень быстро и вполне надежно сейчас я обслуживаю 22 этажное здание так здесь все освещение и кое-где розетки сделано при помощи таких зажимов в принципе уже тьфу-тьфу-тьфу - второй год эксплуатации заканчиваем, все пока в норме.
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
avmal
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение avmal » 02 дек 2006, 15:23

electro писал(а):
монтаж конечно очень быстро и вполне надежно
сейчас я обслуживаю 22 этажное здание
так здесь все освещение и кое-где розетки сделано при помощи таких зажимов
в принципе уже тьфу-тьфу-тьфу
второй год эксплуатации заканчиваем, все пока в норме

У меня есть рабочая гипотеза, что и дальше ничего не случится. А винтовые уже пришлось бы подтягивать ... на 22 этажах.

Аватара пользователя
electro
Автор темы
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение electro » 02 дек 2006, 19:30

приходилось обслуживать 7-этажное здание со множеством офисов, где соединение гибких медных проводов в распред.коробках сделано при помощи одноболтовых клемм
проблем с ослаблением контакта и выгоранием не было, на данный момент тоже
(здание в эксплуатации с 1997 года)

Изображение
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
avmal
1
Бригадир
Бригадир

Соединение проводов

Сообщение avmal » 02 дек 2006, 20:12

electro писал(а):
приходилось обслуживать 7-этажное здание со множеством офисов, где соединение гибких медных проводов в распред.коробках сделано при помощи одноболтовых клемм

Многопроволочную жилу и без опрессовки под винт? Очень безграмотный подход. В том, что пока еще работает нет ничего странного - повезло с условиями эксплуатации и токами. Остается только надеяться, что так и останется без изменений, но лучше в такой серьезной области на случай не надеяться. Из-за банальных безграмотно выполненных соединений может вся дорогостоящая работа на смарку пойти. Надо серьезнее относиться к таким вещам ...

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей