- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
romsa писал(а):Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Как правильно сделать электрику в деревянном доме?
Необходимо правильно рассчитать нагрузку и правильно выбрать марку кабеля. А так же разбить линии на группы - по мощности. Кабель обычно применяют ВВГнг, сечением 1.5 кв.мм на освещение и 2.5 кв.мм на розеточные группы. Одним из лидеров безопасности считается кабель NYM, который не поддерживает горение. Именно с таким кабелем и работает наша компания. Рекомендуется применять УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает от возгорания электроприборов (выключает сеть) и от поражения током при случайном соприкосновении с токоведущими частями.
В основном электропроводка в деревянном доме выполняется открыто; самым распространенным является монтаж с применением кабель-каналов (коробов). Кабель-канал изготавливается из пластика, имеет различные размеры и три цвета: коричневый, светло-коричневый и белый. Заполнение кабелями кабель-каналов должно быть более чем на 60%, иначе, при полном заполнении, кабель может перегреться. Скрытая проводка выполняется в металлических трубах или в металлорукавах, которые необходимо с двух сторон заземлить и укладывать так, чтобы бревна не оказывали механического воздействия на кабель.
Проходы кабеля через стены делают через металлические гильзы, выполненные из трубы большего внутреннего диаметра, чем наружный диаметр металлорукава. Это обязательно нужно, т.к. новый дом «садится», что может привести к защемлению и передавливанию кабеля.
Под вогонку или гипсокартон лучше применить пластиковую самозатухающюю гофру, так безопасней и надёжней. С железом лучше не связываться!!!
Ну и главное! Доверить электромонтажные работы в деревянном доме можно только квалифицированным профессионалам.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
sergey_sav писал(а):Если позволите, маленькое дополнение. Использование металлорукава и пластиковой гофры для скрытой проводки по горючим основаниям может вызвать (и наверняка вызовет) нарекания пожарного инспектора и инспектора энергонадзора... Это к тому, если возникнет необходимость кому либо сдавать электроустановку или при возникновении страхового случая.
Они то как раз и требуют для срытой проводки в металлорукаве.
Ну не нравится мне железо.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
И мне железо не нравится... только требования у представителей надзора жёстче. И требуют они стальную трубу, имеющую локализационные свойства с толщиной стенки в соответствии с нормативами (металлорукав не удовлетворяет этим требованиям)... Единственно, что радует, это то, что для кабеля до 2,5 мм2 толщина стенки не нормируется.
Надеюсь, общими усилиями придём к какому-либо разумному решению по скрытой проводке в деревянном доме. Н
Например так, как это получилось у финнов (Вуокатти-Русь), которые даже выбили пожарный сертификат у наших доблестных пожарников...
Электропроводка в наших домах согласно технических условий ТУ-343710-6637869-2007 от 1 августа 2007 года, согласованных нормативно-техническим советом управления государственного пожарного надзора МЧС России, должна выполняться следующим образом:
- скрытые электропроводки должны выполняться кабелями с медными жилами имеющими сертификат пожарной безопасности и классифицированными по НПБ 248-97 по пределу распространения горения не ниже ПГРП1 ( обычно мы применяем кабель ВВГнг – LS, который имеет такой сертификат);
- кабели прокладываются в электротехнических, не распространяющих горения пластмассовых трубах, в том числе гибких гофрированных, имеющих сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97 (обычно мы применяем тяжелую гофрированную трубу из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой. Тяжелая труба предпочтительно из-за того, что в процессе строительства имеется временной интервал между прокладкой электротехнических трасс по бетонной плите от вводно-распределительного щита к электроустановочным изделиям и дальнейшими работами по устройству пола. Поэтому есть возможность наступить на трассы или что-то положить на них – тяжелая гофрированная труба лучше противостоит таким воздействиям и сохраняет свою геометрическую форму);
Дополнительная проводка, после окончания строительства, возможна только при применении ОТКРЫТОЙ проводки по зданию при первоначальном строительстве.
Применение СКРЫТОЙ проводки, при первоначальном строительстве, исключает в дальнейшем возможность прокладки новых трасс скрытой проводки для подключения дополнительных потребителей. Подключение новых электроприборов возможно только применяя открытую проводку (кабель-каналами и т.п.) или используя удлинители.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Дом из клеёного бруса висит на трубах, а сесть не может. Стены шатаются, из пазов вышли. Щели тощиной в несколько сантиметров.
Резали и выкидовали эти трубы, дом шатался.
Ужас!
Ждали когда сядет и делали заново в коробах.
-
- Сообщение
- @Павел@
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
-
- Сообщение
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Упоминаемый одним из авторов сообщений кабель NYM не может являться лидером в области безопасности, т.к. он не распространяет горение (именно не распространяет, а не не поддерживает) при ОДИНОЧНОЙ прокладке. Если же кабели необходимо проложить рядом, то в таком случае необходимо использовать кабель с индексом нг, т. е. не распространяющий горение при групповой прокладке.
Если в процессе прокладки планируется значительное количество изгибов - то рекомендует кабель марки КГВВГнг (повышенной гибкости).
-
- Сообщение
- igorsayanov
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
В сфере электрики я 5 лет, вот решил зайти на форум. Ознакомился и не выдержал, тоже зарегистрировался.
Я никак не пойму, где в ПУЭ-7 указано, что в дереве нужно проводить провод в металле?
-
- Сообщение
- FRIM@N
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 11 +7 / -0
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
igorsayanov писал(а): ПУЭ-7 указано, что в дереве нужно проводить провод в метале?
Вот, например:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение...
или вот еще
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
-
- Сообщение
- igorsayanov
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Протаскиваю его в гофру ПВХ и каждую точку вывожу в стальной щиток, и в нем собираю все (распай-коробки), т.е. в доме нет ни каких соединений. Из этого щитка я тяну в щиток с автоматами.
Как вы считайте - это нормальный способ?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
igorsayanov писал(а):Как вы считайте это нормальный способ?
Это смотря с какой стороны смотреть...
С точки зрения нормативов, это не допустимый способ прокладки кабеля внутри горючих оснований.
С практической стороны (опираясь на опыт скандинавских соседей) прокладка кабеля (например, ВВГнгLS) в достойной гофротрубе (самозатухающей, не поддерживающей горение) под адекватной защитой (АВ, УЗО).... вполне возможный вариант. Но это ИМХО и не следует на него опираться...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- igorsayanov
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Какой провод лучше проводить в деревянном доме: NYM-Cевкабель или ВВГнгLS?
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
igorsayanov писал(а):....Они мне ответили, т.к. провод будет нагреваться мы прокладываем его в стальной трубе...
Имеется ввиду аварийный режим, при котором провод греется от подключенных нагревателей, а автоматический выключатель, в силу неправильного выбора или заводского брака, не срабатывает. Вот тогда труба стальная и понадобится.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
igorsayanov писал(а):какой провод лучше проводить в деревянном доме- NYM-севкабель или ВВГнгLS?
NYM-нг-LS или ВВГ-нг-LS
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- igorsayanov
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Мне кажется что NYM лучше, он в тройной изоляции.
Если вся проводка прокладывается в металле, значит и подрозетники должны быть стальными?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
igorsayanov писал(а):Мне кажется что NYM лучше, он в тройной изоляции.
Это Вам показалось. Производитель не позиционирует мелонаполненную резину, как изоляционный слой, поэтому у NYMа, как и у ВВГ, есть только изоляция проводников и внешняя оболочка (тоже изолятор)
(см. форум, есть тема по этому вопросу)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- FRIM@N
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 11 +7 / -0
Электрика в деревянном доме? Как правильно?
Как протянуть длинный провод в металлорукаве, ведь там же нет зонда?
Сначала протянуть зонд, на конце для удобства сделать кольцо, больше сантиметра диаметром не нужно.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?
Oleg_2012 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 8
- 754
-
миш
23 апр 2012, 13:05
-
Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?
-
-
Электрика в загородном доме с нуля
Павел x) в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 18
- 2021
-
Lis
20 апр 2011, 20:16
-
Электрика в загородном доме с нуля
-
-
Электропроводка в деревянном доме в медных (латунных) трубах
1, 2 elhouse в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 21
- 5877
-
elhouse
17 май 2010, 15:46
-
Электропроводка в деревянном доме в медных (латунных) трубах
-
-
Скрытая электропроводка в деревянном доме?
1, 2 Grumm в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 30
- 5875
-
Виталич
21 ноя 2013, 07:55
-
Скрытая электропроводка в деревянном доме?
-
-
Скрытая проводка в деревянном доме
ГенПопов в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 10
- 1054
-
Василич
23 окт 2010, 17:37
-
Скрытая проводка в деревянном доме
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|