Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Добрый вечер прошу помощи! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, подводка 380В, на столбе весит счётчик, до счётчика автоматы 40А, после счётчика автоматы 25А, в доме в щитке автоматы 20 А и по потребителям автоматы по 16А , отопление эл.контакторы, периодически стали отключаться автоматы те которые 40А перед счётчиком, причём все три фазы сразу, в щитке на столбе пахнет горелым, а сегодня вечером, после очередного отключения попытался включить автоматы. Одну фазу включил, вторую включил и сразу в счётчика что стало трещать и дымиться, тоже самое происходит и при включении третий фазы. Ну вот как-то так. Меня удивляет почему не срабатывают конкретные автоматы И что может трещать и гореть в счётчике, а также где искать неисправность. Помогите пожалуйста.
Мы уж точно вам ничем не поможем. Уж больно далеко. Да и пломбы на счетчике. А вот местное РЭС( аварийная служба) вам как раз то и поможет. Они и пломбы снимут, и починят ваши неурядицы. С Новым годом вас.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Во первых, почему у Вас, раздельные автоматы по фазам, на вводе? А во вторых, Вы, сами прекрасно поняли в чем причина, так что звоните диспетчеру местных энергосетей.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Как уже тут высказывались, все вопросы к организации, выполнявшей подключение и опломбировку. Опломбировать должны были как счётчик, так и вводной автомат. Как вариант пломбируют целиком бокс с автоматом и счётчиком. Ваши полномочия- включить отключившийся автомат.
Если не помогает вызывайте этих орлов из местных энергосетей. По поводу причины, можно предположить несколько вариантов. Поскольку номиналы автоматов после счётчика значительно ниже вводного, а отключается вводной, причина срабатывания находится в промежутке вводной автомат- линия до счётчика- счётчик- линия до домового щитка.
Поскольку трещит и дымится именно в счётчике, причина именно в нём, и автоматы ПОСЛЕ счётчика срабатывать и не должны. Я правда давно не встречал сломавшийся современный счётчик, так что вероятнее всего либо контакты нормально не затянули, либо вода внутрь попала, в любом случае Вы ничего не сделаете. А по поводу вводного автомата, то это конечно бардак, ибо он определяет выделяемую на Ваш дом мощность, и что попало туда совать не должны.
Должен быть в Вашем случае (380 вольт подключение) минимум трёхполюсный автомат, то есть автомат в цельном корпусе на три места и общей траверсой. Вам на это в целом должно быть пофиг, ибо мощности хватает с запасом но о ваших энергосетях говорит красноречиво. Трёхполюсный автомат нужен в том числе и для безопасности, если Вы или кто-то полезете в домовой щиток, перед этим нужно будет выключить один автомат, а не три.
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Причина выявлена и устранена. От рубильника до счётчика стояли алюминиевые перемычки и контакты в счётчике ослабли или слабо были прикручены, а тут еще и морозы, нагрузку дал большую, в результате контакты стали плавиться и две фазы в корпусе счетчика замкнули между собой. Итог: новый счётчик и новые медные перемычки прикручены с наибольшем усилием. Траверса на автомате стояла, но пришлось снять, чтобы сузить круг причины неисправности.