Проводка под утеплителем (пенопласт)
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
negr7777777
Автор темы - Заглянувший
Проводка под утеплителем (пенопласт)
Re: Проводка под утеплителем (пенопласт)
negr7777777 писал(а):
подскажите пожалуйста можно ли проложить проводку в гофре под пенопластом?
Нет, нельзя.
negr7777777 писал(а):
опасно ли если будет замыкание ?
Опасно!
Вспомните "Хромую лошадь". Если конечно слышали - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Пенопласт вообще опасен для здоровья и применять его в строительстве нежелательно.
К тому-же пенопласт излюбленное место мышей...
А вот в стекловате и базальтовой вате они не заводятся.
К тому-же базальтовая вата не горит - проверял лично... Месяц жгли в костре с мусором, так и осталась, как была.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
negr7777777
Автор темы - Заглянувший
Re: Проводка под утеплителем (пенопласт)
Re: Проводка под утеплителем (пенопласт)
Ну, или купите стекловату обычную - не пожалеете... Она дешевле. Но только не пенопласт...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Проводка под утеплителем (пенопласт)
Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:
Г1 (слабогорючие);
Г2 (умеренногорючие);
Г3 (нормальногорючие);
Г4 (сильногорючие).
ГОСТ 30402-96 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Метод испытания на воспламеняемость
Строительные материалы подразделяются на
В1 (трудновоспламеняемые);
В2 (умеренновоспламеняемые);
В3 (легковоспламеняемые).
СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Ну а теперь смотрите к какой группе горючести относится ваш пенопласт, и принимайте решение.
- IgorFin
- Заглянувший
Re: Проводка под утеплителем (пенопласт)
negr7777777 писал(а):
День добрый, подскажите пожалуйста можно ли проложить проводку в гофре под пенопластом?, не опасно ли если будет замыкание ?
В результате, сэкономив на одном, разоряешся на другом. К примеру - на металлических трубах вместо гофры для прокладки кабеля.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Точечный светильник и пенопласт
Поплавок » 23 ноя 2009, 20:02 » в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 1400
-
sergey_sav
23 ноя 2009, 20:55
-
-
- 5
- 1565
-
nikola
11 июл 2012, 14:01
-
- 29
- 2502
-
Dimonlom
28 мар 2012, 21:28
-
- 5
- 1350
-
коля
25 май 2011, 19:32
-
- 8
- 869
-
bacs
21 апр 2011, 21:57
Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, Google Adsense [Bot] и 1 гость