31 окт 2013, 13:41 Сообщение
Схему не могу нарисовать, объясню на словах. После трехфазного счетчика установлены 3 однофазных УЗО на каждую из фаз. Нулевая шина №1 (после счетчика) питает все три УЗО. Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2. И от одной шины №2 питаются все потребители в доме!!! Все ли правильно или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???
Ответить с цитатой 


Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
31 окт 2013, 15:06 Сообщение
После УЗО нули нельзя объединять, УЗО будут отключаться.
Ответить с цитатой 


Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
31 окт 2013, 18:34 Сообщение
116rus писал(а)
Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2.

Вот этого делать просто нельзя.
Можно только так...
116rus писал(а)
или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???

Или ставить трёхфазное УЗО.