![]() |
| ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
| Полная версия | Вход • Регистрация |
|
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
| Форум электриков » Электрика » Электромонтаж на даче, коттедже, бане |
| Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] |
| Начать новую тему | Ответить |
| Версия для печати |
| Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
|---|
| Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
|
|
| 31 окт 2013, 13:41 |
|
Схему не могу нарисовать, объясню на словах. После трехфазного счетчика установлены 3 однофазных УЗО на каждую из фаз. Нулевая шина №1 (после счетчика) питает все три УЗО. Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2. И от одной шины №2 питаются все потребители в доме!!! Все ли правильно или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???
|
| Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
|
|
| 31 окт 2013, 15:06 |
|
После УЗО нули нельзя объединять, УЗО будут отключаться.
|
| Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
|
|
| 31 окт 2013, 18:34 |
|
116rus писал(а) Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2. Вот этого делать просто нельзя. Можно только так... 116rus писал(а) или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину??? Или ставить трёхфазное УЗО. |
| Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
| Форум электриков » Электрика » Электромонтаж на даче, коттедже, бане |
| Полная версия |
|
|