Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
---|
Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
![]() ![]() |
31 окт 2013, 13:41 ![]() |
Схему не могу нарисовать, объясню на словах. После трехфазного счетчика установлены 3 однофазных УЗО на каждую из фаз. Нулевая шина №1 (после счетчика) питает все три УЗО. Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2. И от одной шины №2 питаются все потребители в доме!!! Все ли правильно или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???
|
Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
![]() ![]() |
31 окт 2013, 15:06 ![]() |
После УЗО нули нельзя объединять, УЗО будут отключаться.
|
Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО... |
![]() ![]() |
31 окт 2013, 18:34 ![]() |
116rus писал(а) Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2. Вот этого делать просто нельзя. Можно только так... 116rus писал(а) или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину??? Или ставить трёхфазное УЗО. |